    DB37T 5006-2013 发热电缆地面低温辐射供暖技术规程
    发热电缆地面低温辐射供暖技术规程建筑采暖节能
    18 浏览2025-06-03 更新pdf1.96MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了发热电缆地面低温辐射供暖系统的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于新建、扩建和改建的民用建筑中采用发热电缆地面低温辐射供暖系统的工程。
    Title:Technical Code for Low-Temperature Radiant Floor Heating System Using Electric Heating Cables
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB37T 5006-2013 发热电缆地面低温辐射供暖技术规程
  • 拓展解读

    DB37/T 5006-2013《发热电缆地面低温辐射供暖技术规程》是山东省地方标准,规定了发热电缆地面低温辐射供暖系统的设计、施工、验收和运行维护的技术要求。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    1. 术语和定义:标准对“发热电缆”、“地面低温辐射供暖系统”等术语进行了明确界定。这些定义为后续的技术规范提供了基础,确保各方在同一语境下讨论。

    2. 设计要求:

    - 发热电缆的选择:应根据房间热负荷计算结果选择合适的发热电缆,并考虑电缆的工作电压、功率密度等因素。

    - 铺设方式:发热电缆的铺设应均匀且符合设计图纸要求,通常采用蛇形或回折形铺设方式以保证加热效果。

    - 保护层厚度:地面保护层的厚度需满足保温与安全的要求,一般不应小于50毫米。

    3. 施工要求:

    - 基层处理:施工前应对地面进行清洁和平整处理,确保无杂物和尖锐物。

    - 电缆固定:发热电缆在铺设过程中需要牢固固定,避免移动导致损坏。

    - 接头处理:电缆接头必须密封良好,并采取防水措施,防止因潮湿引起故障。

    4. 验收标准:

    - 电气测试:安装完成后需进行绝缘电阻测试及通电试验,确保电路正常工作。

    - 温控器设置:检查温控器是否正确安装并能有效控制室内温度。

    - 整体性能评估:通过实际运行观察系统的稳定性和节能效果。

    5. 运行与维护:

    - 定期检查发热电缆及其连接部位的状态,及时发现并解决潜在问题。

    - 注意日常使用中的注意事项,比如避免重物撞击地面以免损伤电缆。

    以上内容涵盖了标准中的核心部分,旨在指导相关人员按照科学合理的方法实施发热电缆地面低温辐射供暖项目,从而实现高效节能的目标。