摘要:本文件规定了超低能耗居住建筑节能工程施工的技术要求、工艺流程、质量控制及验收标准。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的超低能耗居住建筑节能工程施工及其管理。
Title:Technical Specifications for Energy-saving Construction of Ultra-low Energy Consumption Residential Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB11/T 1971-2022《超低能耗居住建筑节能工程施工技术规程》是北京市地方标准,规定了超低能耗居住建筑节能工程的施工技术要求。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:
基本规定
第3.0.1条:超低能耗居住建筑节能工程施工应遵循设计文件的要求,并符合国家和地方相关法律法规及标准的规定。
解读:这一条强调了施工过程必须严格按照设计图纸执行,同时要遵守国家和地方的相关法律、法规和技术规范。确保施工的合法性和合规性。
材料与设备
第4.0.2条:用于超低能耗居住建筑节能工程的材料和设备应具有产品合格证、性能检测报告等质量证明文件,并应符合设计文件的要求。
解读:此条明确了材料和设备的质量控制要求。所有进入施工现场的材料和设备都必须具备有效的质量证明文件,以保证其质量和性能满足设计需求。这有助于防止不合格产品被使用到工程中。
施工准备
第5.0.3条:施工单位应在施工前编制详细的施工组织设计,并对参与施工的所有人员进行技术交底。
解读:编制详细的施工组织设计能够确保施工过程有序进行,而技术交底则能提高施工人员的专业技能和安全意识,减少施工风险。
施工过程
第6.0.4条:墙体保温层施工时,应确保保温材料与基层牢固结合,避免出现空鼓现象。
解读:保温层的施工质量直接影响建筑物的保温效果。本条规定旨在通过严格的施工工艺控制,确保保温层与墙体紧密结合,防止因空鼓导致的热桥效应或保温失效问题。
系统调试
第7.0.5条:系统调试完成后,应进行全面检查,确认各项功能正常运行,且能耗指标达到设计要求。
解读:系统调试是保障超低能耗建筑实际运行效果的重要环节。全面检查不仅包括外观检查,还应涵盖功能测试和能耗监测,确保建筑在投入使用后能够实现预期的节能目标。
验收
第8.0.6条:工程竣工验收时,应由建设单位组织设计、施工、监理等相关方共同参与,并形成验收记录。
解读:联合验收机制可以集思广益,从不同角度对工程质量进行全面评估。验收记录作为重要的档案资料,为后续维护管理提供了依据。
以上是对DB11/T 1971-2022部分重要条文的解读,希望能帮助理解和应用该标准。