    摘要:本文件规定了地面辐射供暖系统的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于北京市新建、扩建和改建的民用建筑中采用热水或电加热的地面辐射供暖系统。
    Title:Technical Specification for Radiant Floor Heating
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.140.30

  • 封面预览

    DB11T 806-2022 地面辐射供暖技术规范
  • 拓展解读

    DB11/T 806-2022《地面辐射供暖技术规范》是北京市地方标准,规定了地面辐射供暖系统的设计、施工、验收及运行维护的技术要求。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    一、设计阶段

    第5.1.3条:地面辐射供暖系统的加热管间距应根据房间热负荷、地面材料等因素确定,通常为100mm~300mm。这一条强调了加热管间距的重要性,合理间距能保证室内温度均匀,避免局部过热或冷区。

    第5.2.2条:加热管的布置应采用回折型或平行型方式,且加热管的长度不宜超过120m。此条规定了加热管布局形式和长度限制,确保系统运行稳定,防止因管道过长导致压力损失过大。

    二、施工阶段

    第6.2.1条:绝热层材料宜选用导热系数小于等于0.04W/(m·K)的聚苯乙烯泡沫塑料板等。该条款明确了绝热层材料的选择标准,以减少热量向下传递,提高供暖效率。

    第6.3.1条:加热管安装时弯曲半径不应小于管道外径的8倍。这有助于保护加热管不受损坏,延长使用寿命。

    三、验收阶段

    第7.1.2条:地面辐射供暖系统竣工后,应对系统的水压试验进行检查,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得低于0.6MPa。此条确保了系统的密封性和安全性。

    四、运行维护

    第8.2.1条:定期检查地面辐射供暖系统的运行状态,包括检查加热管是否有泄漏现象,并记录运行参数。这对于及时发现并解决问题,保障系统长期有效运行至关重要。