资源简介
摘要:本文件规定了城镇“污水零直排区”建设中排水设施运行维护的技术要求、管理措施和监督检查等内容。本文件适用于浙江省内城镇“污水零直排区”建设的排水设施运行维护工作。
Title:Technical Specification for the Construction of Zero Direct Discharge of Sewage in Urban Areas - Part 5: Operation and Maintenance
中国标准分类号:Z60
国际标准分类号:13.060.30
封面预览
拓展解读
《DB33/T 2450.5-2022城镇“污水零直排区”建设技术规范 第5部分:运行维护》是浙江省针对城镇“污水零直排区”建设制定的重要地方标准。以下对其中的关键条文进行详细解读。
一、总体要求
标准明确指出,运行维护工作应遵循“全面覆盖、分类管理、长效运行”的原则。这意味着所有排水设施都必须纳入日常巡查范围,按照不同设施类型采取针对性的维护措施,并建立长效机制确保设施持续稳定运行。同时强调了数据记录的重要性,要求建立完整的档案资料,包括设施基础信息、检查维修情况等,为后续管理工作提供依据。
二、设施巡查
规定了定期巡查频率:雨水管网和污水管网至少每季度巡查一次,重点区域如居民区、商业街等可根据实际情况增加频次。巡查内容涵盖设施外观完好性、是否存在堵塞现象、连接部位是否密封良好等方面。对于发现的问题应及时处理,不能立即解决的需做好临时防护并上报主管部门备案。
三、清淤疏通
针对易发生淤积的部位提出了具体要求。例如检查井内部沉积物厚度不得超过10厘米,超过时必须及时清理;管道内壁附着物影响水流畅通时也要进行清洗。清淤过程中要采用环保型设备和技术,避免造成二次污染。清掏出来的污泥须按照相关规定妥善处置,不得随意堆放或排放。
四、设施保养
强调了预防性保养的重要性,建议每年至少开展一次全面检查评估。具体内容包括防腐蚀处理、防渗漏检测等。特别是对于关键节点如泵站、闸门等设备,应定期润滑加油,确保其处于最佳工作状态。此外还提到,在极端天气来临前要做好应急准备,比如加固易损部件、储备必要的备品配件等。
五、监测与评估
要求建立在线监测系统,实时监控水质水量变化情况。当出现异常波动时,要迅速查明原因并采取相应措施。同时,还应定期组织第三方机构对整个系统的运行效果进行独立评估,确保各项指标符合国家标准。评估结果将作为调整优化方案的重要参考依据。
六、应急管理
制定了详细的应急预案框架,包括但不限于事故报告流程、抢修队伍组建、物资调配等内容。一旦发生突发状况,必须第一时间启动响应机制,最大限度减少损失和社会影响。平时要加强演练,提高相关人员的专业技能水平。
以上是对该标准中部分内容较为深入的解析,希望有助于理解和执行相关条款。