资源简介
摘要:本文件规定了重要保供电场所的用电设施在设计、建设、运行、维护及管理方面的技术要求。本文件适用于广东省内重要保供电场所用电设施的规划、建设和运维管理。
Title:Technical Standard for Electrical Facilities in Key Power Supply Guarantee Sites
中国标准分类号:F23
国际标准分类号:29.020
封面预览
拓展解读
DB44/T 2355-2022《重要保供电场所用电设施技术标准》是广东省地方性技术规范,旨在保障重要场所的电力供应可靠性与安全性。以下选取了部分关键条款进行深入解读:
1. 供电电源配置
- 标准要求一级重要保供电场所应具备双路电源供电,其中至少一路为专线供电。这确保了即使在单一电源故障时,仍能通过另一路电源维持基本供电需求。
- 对于二级重要保供电场所,至少需要有一路可靠的外接电源,并配备自备应急电源。
2. 配电系统设计
- 强调配电系统的独立性和灵活性,要求不同功能区域的配电回路应分开设置,避免因局部故障影响整体供电。
- 配电设备选型需符合相关国家标准,且必须具有高可靠性和耐久性。
3. 应急电源配置
- 明确规定重要保供电场所必须配置足够容量的应急发电机组或UPS不间断电源系统,并定期进行维护和测试以保证其处于可用状态。
- 应急电源切换时间不得超过允许值,通常不超过15秒。
4. 防雷与接地措施
- 要求所有电气设备及金属构件均需良好接地,防止雷击引发事故。
- 特别强调对通信线路、信号线等弱电系统的保护措施,防止感应过电压损坏设备。
5. 运行管理与维护
- 规定应建立完善的运行管理制度,包括日常巡检、故障处理流程以及应急预案。
- 定期开展预防性试验和检修工作,及时发现并消除潜在隐患。