资源简介
摘要:本文件规定了建筑幕墙防雷技术的基本要求、设计原则、施工方法及验收标准。本文件适用于新建、改建和扩建的建筑幕墙防雷工程的设计、施工及验收。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of Building Curtain Walls
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB41/T 935-2022《建筑幕墙防雷技术规范》是河南省地方标准,规定了建筑幕墙防雷设计、施工、验收及维护的技术要求。以下选取几个重要条文进行详细解读。
第4.1.1条:建筑幕墙的防雷装置应与主体结构的防雷装置可靠连接。此条强调幕墙防雷系统必须与主体结构防雷系统形成统一的整体。设计时要确保连接点牢固且导电性能良好,通常采用焊接或机械连接方式,并在连接处涂抹防腐材料。
第5.1.2条:幕墙金属框架应自上而下连续设置专用防雷引下线。这一规定旨在保证雷电流能够迅速有效地从幕墙顶部传导至底部并引入大地。引下线宜选用截面积不小于70平方毫米的热镀锌圆钢或扁钢,沿幕墙内侧布置,并每隔6米与主体结构柱筋焊接一次。
第6.2.3条:幕墙防雷装置的所有连接部位均应进行电气连续性测试。测试结果的电阻值不应大于0.24欧姆。该条款确保防雷系统的完整性。测试方法可采用直流电压降法,将电流通过被测回路,在两端测量电压降,计算得出电阻值。不合格的连接点需重新处理直至达标。
第8.1.1条:幕墙防雷工程竣工后应进行专项验收。验收内容包括资料核查、现场检查和功能性试验。其中功能性试验主要包括模拟雷击试验,验证幕墙防雷装置能否有效泄放雷电流。此项规定保障了防雷措施的实际效果,避免形式化验收。
第9.2.1条:定期维护时应对幕墙防雷装置进行全面检查,包括连接点有无松动、腐蚀现象,引下线是否完整无损等。建议每三年至少开展一次全面检测,发现问题及时修复。这有助于长期保持幕墙防雷系统的可靠性,防止因疏于维护而导致失效风险增加。