• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 信息技术
  • DB41T 726-2022 计算机信息系统(场地)防雷安全检测技术规范

    DB41T 726-2022 计算机信息系统(场地)防雷安全检测技术规范
    计算机信息系统场地防雷检测技术规范
    15 浏览2025-06-03 更新pdf2.05MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了计算机信息系统(场地)防雷安全检测的技术要求、检测方法和评定准则。本文件适用于河南省范围内计算机信息系统(场地)的防雷安全检测,其他场所可参照执行。
    Title:Technical Specification for Lightning Safety Testing of Computer Information System (Site)
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB41T 726-2022 计算机信息系统(场地)防雷安全检测技术规范
  • 拓展解读

    DB41/T 726-2022《计算机信息系统(场地)防雷安全检测技术规范》是河南省地方标准,用于指导计算机信息系统场地的防雷安全检测工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    一、检测项目与内容

    标准明确指出,检测项目应包括外部防雷装置和内部防雷装置两大部分。外部防雷装置主要包括接闪器、引下线、接地装置等;内部防雷装置则涉及屏蔽措施、等电位连接、浪涌保护器等。在实际检测过程中,需要对这些项目进行全面检查,确保其符合设计要求和技术规范。

    二、检测周期与频次

    根据标准规定,新建、改建、扩建工程中的计算机信息系统场地应在竣工验收前完成首次防雷安全检测。已投入使用的场地则需定期进行检测,一般情况下每年至少一次,对于易受雷击或存在特殊风险的场所,可适当增加检测次数。此外,在遭遇强雷暴天气后也应及时开展专项检测。

    三、接地电阻值要求

    接地电阻值是衡量接地系统性能的重要指标之一。本标准要求计算机信息系统场地的接地电阻值不应大于4欧姆。如果采用共用接地装置,则还需满足其他相关规范的要求。检测时应使用准确可靠的仪器设备,并严格按照操作规程执行,以保证测量结果的真实性和准确性。

    四、等电位连接

    等电位连接是防止雷电流通过不同导体间产生危险电位差的关键措施。标准强调所有金属构件之间以及金属管道与其他设施之间的连接必须牢固可靠,并且应当形成一个完整的电气通路。同时还要注意检查等电位连接点是否有松动、腐蚀等问题,并及时处理。

    五、浪涌保护器配置

    浪涌保护器(SPD)作为内部防雷系统的核心组成部分,在抑制过电压方面发挥着重要作用。标准要求根据被保护设备的工作频率、额定电压等因素合理选择合适的SPD型号规格,并按照设计图纸正确安装。安装完成后还需进行功能性测试,确保其能够正常工作并起到应有的防护效果。

    六、维护保养

    为了保持良好的防雷效果,计算机信息系统场地需要定期进行维护保养。这包括但不限于清洁表面灰尘污垢、紧固松动部件、更换老化损坏元件等工作。同时也要建立详细的档案记录,便于追溯历史状况及后续管理决策参考。

    以上就是关于DB41/T 726-2022《计算机信息系统(场地)防雷安全检测技术规范》中部分重要条文的具体解读。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用这一标准,在实践中保障计算机信息系统场地的安全稳定运行。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB41T 2264-2022 消费品召回 信息平台数据规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1