资源简介
摘要:本文件规定了液氦集散站在设计、建设、运行和安全管理方面的技术要求。本文件适用于液氦集散站的设计、建设和运行管理,以及相关安全技术的实施与监督。
Title:Technical Specification for Design and Operation Safety of Liquid Helium Hub Stations
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
今天我来谈谈TCCGA 10009-2024《液氦集散站设计和运行安全技术规范》中新增的重要条文——关于液氦储罐区防火间距的规定。与旧版相比,新版对这一要求进行了大幅调整。
在旧版标准中,液氦储罐区与其他设施的防火间距仅考虑了储罐容积因素。而在新版中,增加了对周围环境条件、气流方向以及潜在泄漏扩散路径的综合考量。例如,当主导风向与储罐区呈30度夹角时,其与明火作业点的距离需增加至原来的1.5倍。
这一变化源于近年来发生的几起液氦泄漏引发的小范围爆炸事故。实践表明,单纯依据储罐容积设定距离已不足以确保安全。新版标准要求设计单位在规划阶段必须开展详细的气象数据分析,并结合地形地貌绘制风险分布图,以此为依据确定合理的防火间距。
在实际应用中,企业应委托专业机构完成上述工作。同时,在日常运营中要定期监测风向变化,一旦发现异常应及时调整作业计划。此外,还应在储罐周边设置围堰和导流设施,防止液氦外泄后沿地面扩散,这也能有效缩短实际所需的防火间距。
总之,这项改动体现了从单一参数控制向多维度风险评估转变的理念,有助于更科学地保障液氦集散站的安全运行。企业应当充分理解并严格执行这一规定,以避免潜在的安全隐患。
预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。
当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。
资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。
如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。