资源简介
摘要:本文件规定了养老机构消防安全的基本要求、消防设施配置、安全管理措施及应急疏散预案等内容。本文件适用于甘肃省范围内各类养老机构的消防安全管理。
Title:Fire Safety Specifications for Elderly Care Institutions - Part 3: Elderly Care Facilities
中国标准分类号:C81
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB62/T 4278.3-2021 消防安全规范 第3部分:养老机构》是甘肃省发布的关于养老机构消防安全的技术标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
一、总则部分
标准明确指出,本部分适用于甘肃省行政区域内新建、改建和扩建的养老机构。养老机构是指为老年人提供集中居住和照料服务的机构,包括但不限于养老院、老年公寓等。这表明该标准具有地域性和适用性,旨在保障甘肃省范围内养老机构的消防安全。
二、消防安全管理
1. 养老机构应建立完善的消防安全管理制度,包括防火巡查、消防设施维护保养、员工培训等内容。例如,规定每季度至少进行一次全面的消防设施检查,并记录存档,确保设施始终处于良好状态。
2. 要求养老机构制定灭火和应急疏散预案,并定期组织演练。预案应当根据实际情况编制,包括火灾报警、初期火灾扑救、人员疏散等内容。同时,每年至少组织两次全员参与的演练,提高员工应对突发事件的能力。
三、建筑防火设计
1. 建筑耐火等级:养老机构的主体建筑耐火等级不应低于二级。这意味着建筑物的主要构件如梁、柱、楼板等材料的选择和构造方式需符合相应的耐火性能要求,以保证在发生火灾时能够有效延缓火势蔓延,为人员疏散争取时间。
2. 防火分区:养老机构内各功能区域之间应设置有效的防火分隔措施,比如采用防火墙、防火门等。每个防火分区的最大允许建筑面积不得超过规定值,且每个分区应有独立的安全出口,确保一旦某一分区发生火灾,不会迅速波及相邻区域,影响整体安全。
四、消防设施配置
1. 自动喷水灭火系统:养老机构内的公共活动场所、厨房等高风险区域必须安装自动喷水灭火系统。系统的设计参数应严格按照国家标准执行,确保在火灾初期能及时启动喷淋装置,控制火情发展。
2. 火灾自动报警系统:所有养老机构均需配备火灾自动报警系统。系统应具备探测、报警、联动控制等功能,当检测到烟雾或高温异常情况时,立即发出警报,并启动相关设备(如排烟风机、应急照明灯)。
五、电气防火
1. 电气线路敷设:养老机构内部的电气线路应穿金属管或阻燃PVC管保护,避免因短路等原因引发火灾。同时,线路布局要合理,尽量减少接头数量,防止接触不良造成过热现象。
2. 用电设备管理:对于大功率电器(如空调、热水器等),应定期检查其运行状况,确保没有老化、破损等问题。此外,还应配备专用插座,避免与其他低功率设备共用同一个回路。
六、日常安全管理
1. 日常巡查:养老机构应安排专人负责每日防火巡查工作,重点检查疏散通道是否畅通、消防器材是否完好有效、是否存在违规用火用电行为等。发现隐患应及时整改,并做好记录备查。
2. 员工培训:新入职员工上岗前必须接受消防安全知识培训,熟悉本岗位职责以及逃生路线等内容。在职员工也需定期参加复训,保持对最新规定和技术手段的了解。
以上是对DB62/T 4278.3-2021中部分内容的深度解析,希望可以帮助大家更好地理解和落实这一重要的地方性技术标准。