资源简介
摘要:本文件规定了电加热锅炉能效测试的术语和定义、测试条件、测试方法及能效评价要求。本文件适用于额定功率不大于2000kW的电加热锅炉的能效测试与评价。
Title:Guideline for Efficiency Testing of Electric Heated Boilers
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.060
封面预览
拓展解读
DB4401/T 116—2021《电加热锅炉能效测试导则》是广州市地方标准,为电加热锅炉的能效测试提供了详细的技术指导。以下对一些关键条文进行深度解读:
在范围部分,本标准适用于额定工作压力小于等于3.8MPa且额定功率大于20kW的电加热锅炉。这明确了适用设备的类型和参数范围。
术语和定义部分给出了几个重要概念:额定蒸发量指在额定工况下每小时产生的蒸汽量;热效率表示输出热量与输入热量之比;以及标准耗电量是在特定测试条件下运行单位有效供热量所需的电量。
测试条件要求环境温度应在5℃至40℃之间,相对湿度不超过95%,并且电源电压波动不得超过±10%。这些条件确保了测试结果的一致性和可比性。
对于测试仪器仪表的选择,需满足精度等级不低于0.5级,并定期校准以保证测量准确性。此外,还规定了流量计、温度传感器等具体设备的要求。
在测试程序上,首先需要将锅炉调整到稳定状态,然后记录各项参数如进水温度、出水温度、蒸汽压力等数据。特别强调,在整个测试过程中应保持负荷恒定,避免频繁启停操作影响结果。
最后关于结果计算,采用公式法来确定热效率值。该公式考虑到了锅炉内部换热效率及外部保温效果等因素的影响。同时建议多次重复试验取平均值作为最终报告中的数值。
通过以上分析可以看出,《电加热锅炉能效测试导则》不仅涵盖了从准备到执行再到评估全过程的技术细节,而且注重实际应用中的可操作性和科学严谨性。这对于促进节能环保型产品的开发具有重要意义。