资源简介
摘要:本文件规定了公路预应力锚索框架防护工程的术语和定义、材料要求、设计原则、施工准备、施工工艺、质量检验与验收等内容。本文件适用于山西省内新建、改建和扩建公路工程中预应力锚索框架防护的施工及验收。
Title:Technical Specification for Prestressed Anchorage Cable Frame Protection Construction in Highway Engineering
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB14/T 2395—2022《公路预应力锚索框架防护施工技术规程》是山西省发布的关于公路边坡防护的一项地方标准。以下将对其中的关键条款进行详细解读。
4.1 施工准备
在施工前,应完成现场调查和地质勘察工作,确保设计图纸与实际地质条件相符。同时,所有参与施工的人员需接受专业培训,熟悉施工工艺流程和技术要求。材料进场时要严格检验其规格、型号及质量证明文件,不合格产品不得使用。
6.1 锚索制作
锚索的制作应严格按照设计图纸进行,确保每根锚索长度一致且无损伤。钢绞线表面应光滑,无明显锈蚀或机械损伤,其抗拉强度必须满足设计要求。锚索组装完成后,应在专用平台上进行预张拉试验,以检查是否达到预期性能指标。
7.1 注浆
注浆是保证锚固效果的重要环节之一。注浆材料的选择至关重要,通常采用水泥砂浆或化学灌浆料。注浆过程中要控制好压力和速度,避免出现漏浆现象。当注浆量达到设计值后方可停止作业,并及时清理注浆设备。
8.1 框架结构安装
框架结构安装前应对基础进行平整处理,确保其水平度和平整度符合规范要求。安装时要注意相邻构件之间的连接牢固性,防止因松动而导致整体稳定性下降。此外,在浇筑混凝土之前还需检查模板支设情况,确保尺寸准确无误。
9.1 质量验收
工程竣工后必须按照相关规定组织验收工作。主要检查项目包括但不限于:锚索数量及位置是否正确;框架结构是否稳定可靠;表面是否有裂缝或其他缺陷等。只有当各项指标均达到标准时才能认定为合格工程。
以上内容是对该标准中部分重要条文的具体说明,希望对你有所帮助。如果你还有其他疑问,请随时提问。