摘要:本文件规定了多联式空调(热泵)系统工程技术的术语和定义、设计、施工、调试、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于新建、扩建和改建的民用建筑中采用多联式空调(热泵)系统的工程。
Title:Code for Engineering Technology of Multi-split Air-conditioning (Heat Pump) System
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
DB32/T 4165-2021《多联式空调(热泵)系统工程技术规程》是江苏省针对多联机系统设计、施工及验收制定的地方性技术规范。以下选取部分重要条文进行详细解读。
在设计阶段,第5.1.3条规定“多联机系统的冷负荷计算应包括显热和潜热,并考虑建筑朝向、围护结构特性等因素”。这意味着设计时不能仅关注单一因素,需全面分析影响冷负荷的多种变量,确保系统匹配实际需求。
第5.2.1条要求“室外机布置应满足散热条件,与障碍物保持一定距离,且便于维护”。这强调了室外机组位置选择的重要性,既要保证通风顺畅又要方便日后检修,避免因布局不合理导致运行效率下降或故障频发。
对于管路敷设,第6.2.4条指出“分歧管连接数量不得超过产品说明书限定值,并采用专用工具加工管口以确保密封性”。此规定旨在防止由于连接不当引发泄漏问题,影响系统稳定性和使用寿命。
在安装调试环节,第7.1.5条明确指出“应在系统试运转前完成压力测试,试验压力应为工作压力的1.5倍且不低于1.6MPa”。通过严格的试压程序可以及时发现潜在缺陷,保障整个系统的安全性。
此外,第8.2.3条关于竣工验收的内容提到“应对每个室内机单独检测制冷量和制热量,其偏差不应超过名义值的±10%”。这一要求有助于验证设备的实际性能是否符合预期,确保用户权益得到保护。
以上是对该规程中若干关键条款的深入解析,希望能帮助相关从业者更好地理解和应用本标准。