• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB32T 4117-2021 保温装饰板外墙外保温系统技术规程

    DB32T 4117-2021 保温装饰板外墙外保温系统技术规程
    保温装饰板外墙外保温系统技术规程建筑节能施工验收
    15 浏览2025-06-03 更新pdf2.38MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了保温装饰板外墙外保温系统的术语和定义、基本规定、材料要求、设计要求、施工工艺及验收要求。本文件适用于江苏省内新建、扩建和改建的民用建筑中采用保温装饰板外墙外保温系统的工程。
    Title:Technical Code for External Thermal Insulation System of Exterior Walls with Insulation and Decoration Panels
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120.10

  • 封面预览

    DB32T 4117-2021 保温装饰板外墙外保温系统技术规程
  • 拓展解读

    《DB32/T 4117-2021 保温装饰板外墙外保温系统技术规程》是江苏省地方标准,于2021年发布并实施。该标准规定了保温装饰板外墙外保温系统的术语和定义、分类和标记、一般要求、性能要求、试验方法、检验规则以及使用和维护等内容。以下选取部分关键条款进行详细解读。

    一、术语和定义

    标准明确了“保温装饰板”、“粘结砂浆”等专业术语的概念。其中,“保温装饰板”是指由保温材料芯层与装饰面板复合而成的板材,其作用是在建筑墙体外部提供保温隔热功能的同时实现装饰效果。

    二、分类和标记

    保温装饰板按饰面材料分为金属板类、石材类、高分子合成板类和其他类;按保温材料类型分为无机保温材料类和有机保温材料类。标记示例:DZB-Q-01,表示第一类保温装饰板(Q代表轻质型)。

    三、一般要求

    1. 设计应考虑建筑物的使用功能、节能要求及环境条件。

    2. 系统应具有良好的耐候性、防水透气性和防火性能。

    3. 材料的选择需符合国家现行有关标准的规定。

    四、性能要求

    1. 抗风压值不应小于工程项目的风荷载设计值。

    2. 耐候性试验后,饰面层不得出现起泡、剥落现象。

    3. 燃烧性能等级不低于B1级。

    五、试验方法

    对于每项性能指标都有明确的测试方法,例如抗冲击强度试验采用直径50mm钢球从不同高度自由落下测定;耐冻融循环试验则需经过特定次数的冷冻和融化处理观察变化情况。

    六、检验规则

    产品出厂时必须逐批检查合格证,并按照规定比例随机抽样进行型式检验。当生产条件发生重大改变时也需要重新进行全面检验。

    七、使用和维护

    安装过程中要严格按照施工图纸和技术规范操作;定期对外墙进行清洁保养以延长使用寿命。此外还特别强调了安全注意事项,比如高空作业必须佩戴安全带等防护装备。

    以上就是对DB32/T 4117-2021中几个重要部分的深入分析。希望可以帮助相关从业者更好地理解和执行这一标准,在实际工作中确保工程质量达标。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。