资源简介
摘要:本文件规定了混凝土复合保温砌块(砖)墙体自保温系统的术语和定义、基本规定、材料性能要求、设计、施工及验收等内容。本文件适用于江苏省内采用混凝土复合保温砌块(砖)作为墙体自保温系统的民用建筑的设计、施工及验收。
Title:Technical Code for Application of Concrete Composite Insulation Block (Brick) Wall Self-Insulation System
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB32/T 4108-2021《混凝土复合保温砌块(砖)墙体自保温系统应用技术规程》是江苏省地方标准,于2021年发布实施。该标准规定了混凝土复合保温砌块(砖)墙体自保温系统的材料要求、设计、施工、验收等环节的技术要求。以下将对部分重要条文进行详细解读。
材料要求
5.1.1 墙体所使用的混凝土复合保温砌块(砖)应符合JC/T 2194的要求,并且其导热系数不应大于0.60W/(m·K),抗压强度不应低于5.0MPa,吸水率不大于20%。这一条明确了保温砌块的基本性能指标,确保其在建筑节能中的有效性与安全性。
5.1.2 砌筑砂浆应采用专用的聚合物水泥基防水防裂砂浆,其性能指标需满足JG/T 158的规定。此条款强调了砂浆的选择不仅要考虑粘结力还要具备防水和抗裂的功能,这对于保证墙体的整体性和耐久性至关重要。
设计要求
6.1.1 建筑物外墙采用混凝土复合保温砌块(砖)作为自保温体系时,应根据建筑物所在地气候区的不同选择合适的砌块厚度及密度等级。例如,在寒冷地区推荐使用密度较高的砌块以提高保温效果;而在夏热冬冷地区,则可以选择密度稍低但保温性能良好的产品。这有助于优化建筑能耗并提升居住舒适度。
6.2.1 对于门窗洞口周围以及易受撞击部位,应在砌块内预埋钢筋网片或增设钢丝网加固层。此举可以有效防止因局部应力集中而导致裂缝产生,增强整个结构的安全性。
施工要点
7.2.1 在砌筑过程中,水平灰缝厚度宜控制在8~12mm之间,竖直方向上的错缝搭接长度不得少于砌块长度的三分之一。这样既能保证砌体的整体稳定性又能减少热桥效应。
7.3.1 外墙转角处及纵横墙交接处必须设置构造柱或芯柱,并沿高度方向每隔500mm放置两根直径不小于10mm的拉结筋,两端伸入相邻墙体不少于500mm。这种做法能够显著提高抗震能力和整体刚度。
验收标准
8.1.1 工程竣工后应对墙体进行全面检查,包括但不限于外观质量、尺寸偏差、平整度等方面。具体而言,表面平整度允许偏差不得超过5mm,垂直度偏差不超过10mm,同时不允许存在明显裂缝或空鼓现象。此外还需检测墙体的传热系数是否达到设计要求,确保符合国家现行有关标准的规定。
通过以上内容可以看出,《混凝土复合保温砌块(砖)墙体自保温系统应用技术规程》从原材料选用到最终验收都做出了严格规范,为推动绿色建筑发展提供了强有力的技术支持。