  • DB32T 4107-2021 民用建筑节能工程热工性能现场检测标准

    DB32T 4107-2021 民用建筑节能工程热工性能现场检测标准
    民用建筑节能工程热工性能现场检测节能评估
    22 浏览2025-06-03 更新pdf1.47MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了民用建筑节能工程热工性能现场检测的术语和定义、基本规定、检测方法及评定规则。本文件适用于江苏省内新建、改建和扩建的民用建筑节能工程热工性能的现场检测与评价。
    Title:Code for On-site Thermal Performance Testing of Civil Building Energy-saving Projects
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB32T 4107-2021 民用建筑节能工程热工性能现场检测标准
  • 拓展解读

    DB32/T 4107-2021《民用建筑节能工程热工性能现场检测标准》是一项江苏省的地方标准,旨在规范民用建筑节能工程中热工性能的现场检测工作。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    标准适用范围

    本标准适用于江苏省内新建、改建和扩建的民用建筑节能工程中热工性能的现场检测。这包括居住建筑和公共建筑的外墙、屋面、门窗等围护结构的热工性能检测。

    热工性能检测方法

    1. 检测设备:标准要求使用符合国家相关标准的检测仪器,如热流计、温度传感器等。这些设备需定期校准以确保测量数据的准确性。

    2. 检测环境条件:在进行热工性能检测时,应确保环境温度稳定,避免阳光直射和大风天气对检测结果的影响。

    外墙热工性能检测

    - 检测位置选择:应在外墙的不同高度和朝向选择代表性位置进行检测,以全面评估外墙的整体热工性能。

    - 数据记录与分析:每次检测至少持续24小时,记录连续的热流密度和内外表面温度数据,并通过计算得出传热系数。

    屋面热工性能检测

    - 检测要点:屋面检测需考虑防水层的影响,通常在无积水的情况下进行。检测点应覆盖屋面的主要区域,特别是檐口、天沟等容易出现热桥的位置。

    - 特殊处理:对于种植屋面或蓄水屋面,应在不影响植物生长或蓄水功能的前提下进行检测。

    门窗热工性能检测

    - 检测内容:主要包括窗户的气密性、保温性和遮阳效果等。

    - 测试方法:采用正压或负压测试法来评估门窗的气密性等级,同时利用热箱法测定其保温性能。

    数据处理与报告编制

    - 数据分析:所有原始数据均需经过统计分析,剔除异常值后计算平均值作为最终结果。

    - 报告要求:检测报告应当包含详细的检测方案、使用的仪器信息、现场检测照片、数据分析过程以及结论等内容。此外,还需明确指出是否符合设计要求及现行国家标准。

    结论

    DB32/T 4107-2021为江苏省范围内民用建筑节能工程提供了科学合理的热工性能现场检测依据。通过严格执行此标准,可以有效提高建筑物的能源利用效率,减少碳排放量,促进可持续发展。希望行业内相关人员能够深入理解并贯彻执行这一标准,共同推动建筑节能事业的发展。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB1505T 11-2022 苏打盐碱化耕地向日葵栽培技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1