    摘要:本文件规定了模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程的设计、施工及验收要求。本文件适用于采用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板作为保温材料的民用建筑外墙外保温工程。
    Title:Technical Standard for External Wall Insulation Engineering of Extruded Polystyrene Board
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120.10

  • 封面预览

    DB22T 5011-2018 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准
  • 拓展解读

    《DB22/T 5011-2018模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》是吉林省针对模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS板)在建筑外墙外保温工程中的技术规范。该标准对EPS板的设计、施工、验收等环节进行了明确规定,以确保工程质量与安全。

    其中关键条款包括:

    1. 材料要求:EPS板的密度应在18至22kg/m³之间,导热系数不大于0.041W/(m·K),压缩强度不低于0.1MPa。这些指标直接影响保温效果和结构稳定性。

    2. 施工准备:基层墙面应清洁、干燥、无油污,含水率不得超过10%。施工前需进行放线定位,并检查EPS板尺寸偏差是否符合要求。

    3. 施工工艺:EPS板应采用点框法或满粘法粘贴,粘结面积不得小于40%。板缝应错缝排列,门窗洞口四角处不得有拼缝。锚栓数量每平方米不少于6个,且应设置在板边距150mm以内。

    4. 防火措施:EPS板属于可燃材料,在建筑物高度超过50米时,需在外侧增设不燃材料保护层,厚度不应小于30mm。

    5. 质量验收:EPS板安装完成后,应对平整度、垂直度、接缝宽度等项目进行全面检查。保温层厚度允许偏差为±5%,且最小厚度不得低于设计值的90%。

    以上内容仅为部分重点摘录,实际应用中还需结合具体工程项目情况严格按照标准执行,确保外墙外保温系统的长期可靠性和安全性。