摘要:本文件规定了10kV及以下配电网设施配置的技术要求和原则。本文件适用于北京市区域内10kV及以下配电网设施的规划、设计、建设和改造。
Title:Technical Specification for Configuration of 10kV and Below Distribution Network Facilities
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.140
封面预览
拓展解读
DB11T 1894-2021《10kV及以下配电网设施配置技术规范》是北京市发布的关于配电网设施建设的重要标准。以下选取部分关键条款进行深入解读。
5.1.3 配电变压器容量选择应根据负荷预测结果确定,单台配电变压器容量不宜超过1000kVA。这一规定旨在合理控制单台变压器的容量,避免因容量过大导致资源浪费或运维困难。同时,也便于实现负荷均衡分配,提高供电可靠性。
6.2.1 架空线路导线截面宜采用120mm²、150mm²、185mm²、240mm²。此条款明确了常用导线规格的选择范围,有助于统一施工标准,确保线路具有足够的载流能力和机械强度,满足长期运行需求。
7.3.2 开关站内设备布置应留有不小于1.2m的巡视通道。该要求充分考虑了运行维护的实际需要,为工作人员提供安全可靠的操作空间,有利于日常检查和故障处理工作的开展。
9.1.1 配电自动化终端配置应遵循分层分区原则。这强调了配电自动化建设需结合区域特点,合理布局监控点位,以实现对配电网的有效管理和快速响应。通过分级管理可以降低系统复杂度,提升整体运行效率。
这些条款从设备选型、线路设计到自动化建设等多个方面提出了具体指导,对于保障配电网的安全稳定运行具有重要意义。在实际工作中应当严格遵守相关要求,结合当地实际情况灵活运用。