资源简介
摘要:本文件规定了液氨使用与储存的基本要求、安全管理、操作规程、应急措施及环境保护等内容。本文件适用于液氨的储存、使用及相关安全管理活动。
Title:Safety Technical Specifications for Ammonia Usage and Storage
中国标准分类号:G20
国际标准分类号:13.300
封面预览
拓展解读
DB11/T 1014-2021《液氨使用与储存安全技术规范》是北京市地方标准,适用于液氨在工业生产中的使用和储存安全管理。以下选取部分重要条文进行详细解读:
一、关于液氨储存设施的设置要求
标准规定液氨储罐区应远离人员密集场所、明火作业点等危险源,并且储罐之间需保持足够的防火间距。例如,单罐容积大于50m³的储罐与其他建筑物之间的最小距离不得小于30米。这主要是为了防止事故发生时影响周边环境及人员安全。
二、液氨泄漏应急处置措施
当发生液氨泄漏时,现场人员应立即启动应急预案,切断泄漏源,同时开启喷淋装置降低空气中氨气浓度。对于小量泄漏可用砂土覆盖吸收后清扫处理;大量泄漏则需要稀释并回收至专用容器内。此外还要求配备便携式气体检测仪随时监测周围环境氨含量变化情况。
三、液氨充装作业安全管理
液氨充装前应对槽车进行全面检查确保其处于良好状态,并确认槽车内剩余压力不低于0.05MPa。充装过程中要严格按照操作规程执行,禁止超量充装。充装完成后还需再次核实重量是否准确无误,并做好记录存档备查。
四、职业健康防护措施
从事液氨相关工作的员工必须接受专业培训掌握基本急救知识技能。工作场所应设置淋浴器和洗眼器等应急设施,并定期维护保养保证正常使用。同时要求为员工提供符合国家标准的职业病危害因素检测报告以及个人防护用品如防毒面具、防护服等。
以上只是该标准部分内容的简单介绍,实际应用中还需结合具体情况灵活运用各项规定来保障安全生产。