摘要:本文件规定了装配式建筑中预制混凝土楼梯部品部件的交付要求、质量检验、包装、运输和储存等内容。本文件适用于北京市范围内装配式建筑预制混凝土楼梯部品部件的生产和交付过程。
Title:Delivery Specification for Prefabricated Concrete Stairs in Assembled Building - Part 3: Prefabricated Concrete Stairs
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.080.01
封面预览
拓展解读
DB 5118T 20.3—2021《装配式建筑部品部件交付规范 第3部分:预制混凝土楼梯》是四川省地方标准,于2021年发布并实施。该标准对预制混凝土楼梯的生产、运输、堆放和安装等环节提出了明确要求,旨在确保预制混凝土楼梯的质量和安全性能。
以下是标准中一些重要条文的详细解读:
1. 标志与标识
标准要求每件预制混凝土楼梯都应有清晰的标志和标识。这些标志通常包括产品型号、规格尺寸、生产日期、生产厂家信息以及合格证编号等内容。通过这样的标识,可以方便追溯产品的来源和质量情况,对于后续的安装验收具有重要意义。
2. 外观质量
预制混凝土楼梯的外观质量直接影响其使用效果及安全性。根据标准规定,表面不得存在明显的裂缝、蜂窝状缺陷或露筋现象。此外,对于边角部位的处理也需特别注意,应保证无缺损且棱角分明。这些细节不仅关系到美观度,更关乎结构的安全性。
3. 尺寸允许偏差
为了保证预制构件之间的精确匹配,在制造过程中必须严格控制尺寸误差。本标准对长度、宽度、高度等方面均设定了具体的允许偏差范围。例如,对于长度来说,其正负偏差不得超过±5毫米;而对于厚度,则要求更为严格,允许偏差为±3毫米。只有当所有参数都在规定的范围内时,才能确保最终安装的成功率。
4. 强度等级
作为承重构件之一,预制混凝土楼梯需要具备足够的抗压强度以承受各种荷载条件下的正常使用需求。因此,标准明确规定了不同用途下所需的最低强度等级。比如普通住宅楼内使用的楼梯,其强度等级不应低于C30;而用于公共建筑如商场、车站等人流量较大的场所时,则建议采用更高强度等级(如C40)的产品。
5. 运输与储存
在运输过程中要采取有效措施防止碰撞损坏,并且要注意避免长时间暴露于阳光直射之下以免造成材料老化变质。同时,在施工现场暂时存放期间也需要选择合适的位置并做好防护工作,比如设置防雨棚等设施来保护成品不受外界因素影响。