资源简介
摘要:本文件规定了硬泡聚氨酯外墙及屋面保温工程的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于采用硬泡聚氨酯材料进行外墙及屋面保温工程的建筑项目。
Title:Technical Standard for Hard Polyurethane Foam External Wall and Roof Insulation Engineering
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.120 -
封面预览
-
拓展解读
DB22/T 5029-2019《硬泡聚氨酯外墙及屋面保温工程技术标准》是吉林省地方性技术规范,对硬泡聚氨酯材料在建筑保温工程中的应用提供了具体的技术指导。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:
### 材料性能要求
标准中明确指出,用于外墙和屋面保温的硬泡聚氨酯材料必须满足以下性能指标:
- **导热系数**:不大于0.024W/(m·K),这确保了材料具有良好的保温隔热效果。
- **密度**:控制在35~45kg/m³之间,以保证材料的强度与轻质特性平衡。
- **尺寸稳定性**:在70℃条件下,尺寸变化率不得超过1%。
### 施工工艺要求
施工过程中的细节直接影响到保温效果和使用寿命:
- **基层处理**:确保基层表面清洁、干燥且无油污,必要时需进行打磨或修补。
- **喷涂厚度**:单次喷涂厚度不宜超过15mm,分层施工可提高粘结力并减少开裂风险。
- **养护时间**:喷涂后至少需要养护24小时以上,期间避免雨水冲刷及人为破坏。
### 安全环保要求
考虑到环境保护及工人健康,标准特别强调了以下几点:
- **防火等级**:材料应达到难燃B1级标准,配备相应的阻燃剂。
- **挥发性有机化合物(VOC)**:生产过程中严格控制VOC含量,减少对环境的影响。
- **废弃物处理**:施工产生的废料应及时回收处理,不得随意丢弃。
通过上述解读可以看出,DB22/T 5029-2019不仅关注技术层面的要求,还充分考虑到了安全性和环保性,为硬泡聚氨酯在外墙和屋面保温工程中的广泛应用奠定了坚实的基础。施工单位和个人应当严格按照标准执行,确保工程质量的同时保护自然环境。
-