资源简介
摘要:本文件规定了混凝土小型空心砌块砌体工程施工质量的验收要求、检验方法和合格判定。本文件适用于采用混凝土小型空心砌块进行砌体工程施工质量的验收。
Title:Code for Quality Acceptance of Concrete Small Hollow Block Masonry Engineering Construction
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB22/T 5028-2019是吉林省地方标准,规定了混凝土小型空心砌块砌体工程施工质量验收的基本要求。以下为重要条文的详细解读:
1. 材料要求:砌块、水泥、砂子等原材料必须符合设计和规范要求。例如,砌块强度等级不得低于MU10,水泥标号不低于32.5级。
2. 施工准备:施工前应进行放线定位,确保轴线、边线准确无误。同时要检查基础是否符合设计要求,清除杂物并洒水湿润。
3. 砌筑工艺:砌筑时灰缝应横平竖直,水平灰缝厚度宜为8-12mm,垂直灰缝宽度不宜大于20mm。上下皮砌块错缝搭接长度不应小于90mm。
4. 接槎处理:转角处和交接处应同时砌筑,不能留直槎。如需留斜槎,其高度不得超过一步脚手架高度。
5. 预埋件安装:在砌筑过程中应及时预埋电气管线、支架等设施,避免后期开凿破坏墙体结构。
6. 质量检验:每层砌体完成后应对轴线位移、表面平整度、垂直度等项目进行检查验收,合格后方可继续施工。
7. 养护措施:砌体砌筑完毕后应及时进行养护,保持适宜湿度环境,防止干缩裂缝产生。
以上内容为企业执行该标准提供了具体操作指南,有助于提高工程质量管理水平。