  • DB22T 5021-2019 Ⅱ型耐热聚乙烯(PE-RTⅡ)供热管道工程技术标准

    DB22T 5021-2019 Ⅱ型耐热聚乙烯(PE-RTⅡ)供热管道工程技术标准
    耐热聚乙烯PE-RTⅡ供热管道工程技术施工验收
    22 浏览2025-06-03 更新pdf2.78MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了DB22/T 5021-2019 Ⅱ型耐热聚乙烯(PE-RTⅡ)供热管道工程的设计、材料、施工、检验与验收的技术要求。本文件适用于采用Ⅱ型耐热聚乙烯(PE-RTⅡ)管材及管件的供热管道工程的设计、施工及验收。
    Title:Technical Standard for Engineering of PE-RT Type II Heat Supply Pipes DB22/T 5021-2019
    中国标准分类号:P43
    国际标准分类号:91.140.60

  • 封面预览

    DB22T 5021-2019 Ⅱ型耐热聚乙烯(PE-RTⅡ)供热管道工程技术标准
  • 拓展解读

    DB22/T 5021-2019《Ⅱ型耐热聚乙烯(PE-RTⅡ)供热管道工程技术标准》是吉林省地方标准,为Ⅱ型耐热聚乙烯供热管道的设计、施工和验收提供了技术依据。以下选取几个关键条文进行深度解读:

    材料性能要求

    标准中明确指出,PE-RTⅡ管材的纵向回缩率在135℃下不得超过3%。这一指标直接反映了材料在高温条件下的稳定性,对于长期运行于供热系统中的管道尤为重要。同时,静液压强度测试要求在95℃条件下保持165小时无破坏,确保了管道在复杂工况下的使用寿命。

    管道连接方式

    对于管道连接,标准强调采用电熔连接或热熔对接的方式,并且对接头的质量提出了严格要求。例如,接头处应无气孔、裂纹等缺陷,连接完成后需进行水密性试验,确保接头处密封良好。这不仅保证了系统的安全性,还提高了整个管网的运行可靠性。

    安装与敷设

    在安装过程中,标准规定直埋敷设时,管顶覆土厚度不得小于0.7米,并且要避免与其他地下设施交叉布置。此外,在穿越公路或铁路时,必须采取相应的保护措施,如设置套管等。这些措施旨在防止外部因素对管道造成损害,延长其使用寿命。

    验收标准

    最后,在工程验收阶段,除了检查管道本身的物理化学性能外,还需关注整个系统的功能性测试,包括但不限于压力试验、泄漏检测等环节。只有当所有项目均符合设计图纸及规范要求后,方可视为合格交付使用。