    DB22T 5018-2019 真空绝热板外墙外保温工程技术标准
    真空绝热板外墙外保温工程技术建筑节能保温系统
    19 浏览2025-06-03 更新pdf2.9MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了真空绝热板外墙外保温工程的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于采用真空绝热板作为保温材料的民用建筑外墙外保温工程。
    Title:Technical Standard for External Wall External Insulation Engineering of Vacuum Insulated Panels
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB22T 5018-2019 真空绝热板外墙外保温工程技术标准
  • 拓展解读

    DB22/T 5018-2019《真空绝热板外墙外保温工程技术标准》是吉林省发布的关于真空绝热板在外墙外保温系统中应用的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    材料性能要求

    标准中明确规定了真空绝热板的主要物理力学性能指标,包括导热系数、抗压强度、燃烧性能等。例如,真空绝热板的导热系数应不大于0.008W/(m·K),这表明其具有极低的热传导能力,能够有效减少建筑物的热量损失。此外,抗压强度要求不低于0.3MPa,确保在施工和使用过程中不会因外部压力而损坏。

    施工工艺

    关于施工工艺,标准强调了基层处理的重要性,要求基层表面应清洁、干燥且无油污。同时,对粘结砂浆和锚栓的使用也做了具体规定,如粘结面积不应小于70%,以保证保温层与墙体之间的牢固连接。对于锚栓的数量和位置也有明确要求,通常每平方米不少于6个,且分布均匀。

    安全措施

    安全方面,标准特别提到在施工过程中必须采取防火措施,避免高温作业引发火灾。同时,还要求施工现场配备足够的消防器材,并制定应急预案。此外,在寒冷地区还需考虑防冻措施,防止低温影响材料性能和施工质量。

    验收标准

    验收阶段,标准提出了详细的检查项目和方法。比如,外观检查时需观察板材是否有裂纹或破损;尺寸偏差不得超过±2mm;固定件的数量、位置及安装方式均需符合设计要求。另外,还要求对整个系统的节能效果进行检测,确保达到预期的保温隔热效果。

    这些条文共同构成了一个完整的体系,旨在指导和规范真空绝热板在外墙外保温工程中的正确使用,从而提高建筑节能水平并保障工程质量。