    摘要:本文件规定了吉林省城镇钢桥面沥青混合料铺装的设计、材料、施工及验收要求。本文件适用于吉林省城镇范围内钢桥面沥青混合料铺装工程的设计、施工与验收。
    Title:Technical Specification for Asphalt Mixture Pavement on Steel Bridges in Urban Areas
    中国标准分类号:P46
    国际标准分类号:93.080

  • 封面预览

    DB22T 5048-2020 城镇钢桥面沥青混合料铺装技术标准
  • 拓展解读

    DB22/T 5048-2020是吉林省地方标准,规定了城镇钢桥面沥青混合料铺装的设计、施工、质量检验和验收等内容。以下为关键条款的详细解读:

    关于材料选择:标准要求粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击性能好的碎石或破碎砾石,且公称最大粒径不应大于19毫米。细集料宜采用机制砂或洁净天然砂,含泥量不得超过3%。填料需采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨细得到的矿粉。

    在配合比设计方面:标准指出沥青混合料的矿料级配应控制在AC-13C型范围内,同时掺加适量的木质素纤维以增强抗车辙能力。沥青的选择上推荐使用70号A级道路石油沥青,并且要求其针入度指数PI值大于+1.5。

    施工工艺部分强调:摊铺温度不得低于160℃,初压温度不低于150℃,复压温度保持在130~150℃之间,终压完成后表面温度应降至90℃以下。接缝处理时横向冷接缝处需刨除边缘5~10厘米的未压实层后再继续铺设新料。

    质量检验环节明确指出:每2000平方米抽检一次渗水系数,要求不大于150毫升/分钟;每5000平方米检测一次构造深度,最低限值为0.5毫米;厚度偏差允许范围为±5毫米。此外还需定期检查平整度,国际平整度指数IRI不超过2.5米/公里。