  • DB22T 5037-2020 装配式混凝土建筑结构检测技术标准

    DB22T 5037-2020 装配式混凝土建筑结构检测技术标准
    装配式混凝土建筑结构检测技术标准施工质量验收
    14 浏览2025-06-03 更新pdf2MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了装配式混凝土建筑结构检测的术语和定义、基本规定、原材料及构配件检测、施工质量检测、结构性能检测等内容。本文件适用于吉林省范围内装配式混凝土建筑结构的检测与评价。
    Title:Technical Standard for Structural Testing of Prefabricated Concrete Buildings DB22T 5037-2020
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB22T 5037-2020 装配式混凝土建筑结构检测技术标准
  • 拓展解读

    DB22/T 5037-2020《装配式混凝土建筑结构检测技术标准》是吉林省地方性标准,对装配式混凝土建筑的检测工作提出了具体要求。以下选取部分关键条款进行详细解读。

    关于构件进场检验

    标准中明确指出,预制构件在进场时应进行全面检查。这包括构件外观质量、尺寸偏差以及连接部位的质量状况。对于外观质量,要求不得有影响结构性能和安装使用的严重缺陷。尺寸偏差需符合设计要求,超出允许范围的构件不得使用。连接部位则要确保预埋件位置准确无误,螺栓孔径及位置均需满足规范要求。

    预制构件安装检测

    在安装过程中,标准强调了对构件轴线位置、标高和平整度的控制。规定轴线位置允许偏差为±5mm,标高允许偏差为±3mm,而平整度允许偏差为≤3mm。此外,还需检查构件之间的接缝宽度是否均匀一致,接缝处填充材料应饱满密实,不得出现空隙或裂缝现象。

    混凝土强度检测

    关于混凝土强度的检测,标准推荐采用回弹法结合钻芯法进行综合评估。当采用回弹法时,每个构件上至少布置10个测区,并且相邻测区间距不应超过2m。钻芯取样数量则依据构件的重要性确定,一般不少于3个芯样。测试结果需与设计强度等级相比较,若实际强度低于设计值,则需要进一步采取措施处理。

    结构安全性评估

    对于整体结构的安全性评估,标准提出了一套完整的流程。首先通过现场调查收集相关资料,然后根据实际情况制定详细的检测方案。检测内容涵盖构件承载力、变形能力以及抗震性能等方面。特别是抗震性能方面,特别关注节点区域的构造措施是否合理有效。如果发现存在安全隐患,则应及时提出加固改造建议并实施整改。

    总结

    该标准为装配式混凝土建筑提供了科学合理的检测方法和技术指导,有助于保障工程质量和安全。在实际应用中,各方参与者应当严格按照标准执行各项检测任务,确保每一个环节都达到预期效果。同时也要注意不断总结经验教训,推动技术水平持续进步。