资源简介
摘要:本文件规定了等厚度水泥土搅拌墙的设计、施工、质量检验与验收的技术要求。本文件适用于采用等厚度水泥土搅拌墙作为基坑支护结构或地下水控制的建筑工程。
Title:Technical Code for Equal Thickness Cement Soil Mixing Wall
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
《DB42/T 1774-2021等厚度水泥土搅拌墙技术规程》是湖北省地方标准,于2021年发布实施。该标准对等厚度水泥土搅拌墙的设计、施工、质量检验与验收等方面进行了详细规定,以下选取部分关键条文进行深入解读。
设计要求
根据第5.1.3条,等厚度水泥土搅拌墙的厚度应根据工程地质条件和设计荷载确定,且不应小于300mm。这一规定主要是基于确保墙体具备足够的承载力和防渗性能,防止因墙体过薄而导致的结构失效。
第5.2.1条规定,水泥掺量宜控制在16%-20%之间。此范围既能保证水泥土的强度,又可避免过高掺量导致的成本增加及环境负担。同时,水泥标号不得低于42.5级,以确保材料的稳定性和耐久性。
施工工艺
按照第6.1.4条,搅拌头下沉速度不得超过1m/min,提升速度不得超过2m/min。这样的速度限制可以有效防止因过快操作引发的浆液分布不均问题,从而影响墙体的整体质量和防渗效果。
第6.3.2条指出,在搅拌过程中,应始终保持送浆管路畅通,并定期检查压力表是否正常工作。这有助于及时发现并解决可能存在的技术故障,保障施工过程顺利进行。
质量检验与验收
依据第8.1.1条,成墙后需进行无侧限抗压强度试验,其值不得低于设计要求的80%。这是为了验证实际施工成果是否达到预期的技术指标,为后续使用提供安全保障。
第8.2.3条强调,当连续墙段长度超过30米时,应增设不少于一个取芯点。此举旨在全面评估整段墙体的质量状况,对于发现问题部位能够迅速采取补救措施。
以上仅为部分内容解读,实际应用中还需结合具体工程项目情况灵活运用相关规定。希望上述内容能帮助您更好地理解和掌握该标准的核心要点。