资源简介
摘要:本文件规定了装配式建筑中高性能蒸压加气混凝土板的设计、生产、施工及验收的技术要求。本文件适用于湖北省内采用高性能蒸压加气混凝土板的装配式建筑工程项目。
Title:Technical Specification for Application of High-performance Autoclaved Aerated Concrete Panels in Prefabricated Buildings
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.120.10 -
封面预览
-
拓展解读
《DB42/T 1776-2021装配式建筑高性能蒸压加气混凝土板应用技术规程》是湖北省地方标准,于2021年发布实施。该标准对装配式建筑中高性能蒸压加气混凝土板的设计、施工、验收等环节进行了规范,以下是部分重要条文的详细解读:
### 材料性能要求
**5.1.1** 高性能蒸压加气混凝土板的干密度应控制在300kg/m³至600kg/m³之间。这一范围确保了板材具有良好的保温隔热性能,同时满足建筑结构的基本承载需求。
**5.1.2** 抗压强度不低于3.5MPa,抗折强度不低于2.0MPa。这些指标保证了板材在承受荷载时的安全性和稳定性,特别是在抗震设防地区尤为重要。
### 设计与构造
**6.2.1** 板材长度不宜超过6米,宽度不宜超过1.2米。这样的尺寸设计便于运输和安装,同时也减少了施工过程中的损耗。
**6.2.2** 在外墙板设计中,应设置专用的企口或榫卯结构以增强连接强度。这种构造方式可以有效防止热桥效应,提高整体建筑的节能效果。
### 施工安装
**7.3.1** 安装前应对基层表面进行清洁处理,并涂刷界面剂。此步骤有助于提高板材与基层之间的粘结力,避免空鼓现象的发生。
**7.3.3** 水平方向相邻两块板间应留有10mm~20mm的缝隙作为伸缩缝。这样可以适应温度变化引起的热胀冷缩,延长建筑物使用寿命。
### 验收标准
**8.1.1** 外观质量检查时,不允许存在贯穿性裂缝或明显缺损。这直接关系到建筑美观度及长期使用安全性。
**8.1.2** 单块板的平面平整度偏差不得超过±2mm。精确的安装能够保证墙体的整体性和平整度,为后续装修工序提供良好基础。
-