资源简介
摘要:本文件规定了公路预制装配式挡土墙的设计要求、材料选择、施工工艺、质量检验与验收等内容。本文件适用于青海省范围内公路工程中预制装配式挡土墙的施工及相关活动。
Title:Technical Specification for Construction of Prefabricated Modular Retaining Walls in Highway Engineering
中国标准分类号:P42
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB63T 1982-2021《公路预制装配式挡土墙施工技术规范》是青海省针对公路工程中预制装配式挡土墙施工制定的地方标准。以下将选取其中的关键条款进行详细解读。
一、范围与适用条件
该标准适用于青海省海拔3500米以下地区新建和改建的高速公路、一级公路以及市政道路中的预制装配式挡土墙施工。这一规定明确了适用的高度限制和地理条件,确保了技术措施符合高原地区的特殊环境需求。
二、材料要求
1. 预制构件所用混凝土强度等级不得低于C40,且抗渗等级应达到P8。这意味着构件需具备较高的耐久性和抗冻融性能。
2. 钢筋采用HRB400级及以上级别,并要求表面清洁无锈蚀。钢筋作为主要受力部件,其质量直接影响挡土墙的安全性。
三、施工准备
1. 场地平整度偏差不得超过±20毫米,以保证基础承载力均匀。
2. 必须对预制构件进行进场验收,包括尺寸偏差检查、外观质量评估及强度检测等项目。只有通过这些严格检验的产品才能用于实际工程中。
四、安装施工
1. 基础开挖完成后,需立即浇筑垫层混凝土并铺设防潮层。这样做可以有效防止地下水侵入影响墙体稳定性。
2. 挡土墙单元之间的连接件安装时,要严格按照设计图纸控制好位置精度,误差值不能超过±5毫米。同时,所有螺栓连接部位都必须拧紧牢固。
3. 回填土方作业应在墙体强度达到设计值75%以上后方可开始,并分层夯实每层厚度控制在300毫米左右。
五、质量验收
1. 整体结构垂直度允许偏差为±0.5%,水平方向上的直线度误差不大于L/1000(L为长度)。这些指标直接关系到挡土墙能否长期稳定工作。
2. 对已完成的工程进行全面检查,包括但不限于外观检查、内部缺陷探测以及功能测试等内容。只有当各项指标均符合要求时才能认定为合格工程。
以上内容是对DB63T 1982-2021标准中部分重要内容的深入解析,希望有助于相关人员更好地理解和执行该规范。