摘要:本文件规定了公共场所低压用电设施(设备)运行维护的基本要求、运行管理、维护管理、故障处理及安全管理。本文件适用于贵州省公共场所低压用电设施(设备)的运行与维护工作。
Title:Code for Operation and Maintenance of Low Voltage Electrical Facilities (Equipment) in Public Places
中国标准分类号:F03
国际标准分类号:29.100 -
封面预览
-
拓展解读
DB52/T 1630-2021《公共场所低压用电设施(设备)运行维护规程》是贵州省针对公共场所低压用电设施运行维护制定的地方标准。以下从几个关键点对标准内容进行解读:
### 关于用电设施的日常检查
标准要求定期对公共场所低压用电设施进行全面检查,包括配电箱、线路、插座等设备的状态。特别强调了对老化电线和接头的检查,确保没有裸露或损坏的情况。例如,第4.2条规定,“每月应对所有配电箱内电器元件进行一次外观检查,确保无烧焦痕迹或松动现象”。
### 设备的维护周期
明确了不同设备的维护频率。对于经常使用的设备如照明灯具,建议每季度至少维护一次;而对于备用设备,则应在每次使用前进行检查。第5.1.3节指出,“应急照明灯具应每半年进行一次放电试验,并记录放电时间”。
### 安全操作规范
在人员培训方面,标准提出了具体要求,规定所有涉及低压用电设施的操作人员必须经过专业培训并取得相应资格证书后方可上岗。同时,还强调了操作时的安全注意事项,比如断电后再进行维修作业,避免带电操作引发事故。
### 应急预案与演练
为了提高应对突发事件的能力,标准特别提到要建立完善的应急预案,并定期组织相关人员开展应急演练。第7章明确指出,“每年至少组织两次针对停电、短路等情况的应急演练活动,以检验预案的有效性和员工的实际操作能力”。
-