• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB31T 1329-2021 基于雷电定位系统的地闪密度应用要求

    DB31T 1329-2021 基于雷电定位系统的地闪密度应用要求
    雷电定位系统地闪密度应用要求防雷气象
    15 浏览2025-06-03 更新pdf0.54MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了基于雷电定位系统的地闪密度计算、分析和应用的技术要求。本文件适用于利用雷电定位系统数据进行地闪密度统计分析及在相关领域的应用。
    Title:Application Requirements for Ground Flash Density Based on Lightning Location System
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:07.060

  • 封面预览

    DB31T 1329-2021 基于雷电定位系统的地闪密度应用要求
  • 拓展解读

    DB31/T 1329-2021《基于雷电定位系统的地闪密度应用要求》是上海市地方标准,该标准对利用雷电定位系统获取的地闪密度数据在实际应用中的技术要求进行了规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 地闪密度定义与计算方法

    标准明确指出地闪密度是指单位面积内每年发生的地闪次数,通常以次/(km²·a)为单位表示。计算公式如下:

    \\[ D = \\frac{N}{A \\times T} \\]

    其中:

    - \\( D \\) 表示地闪密度;

    - \\( N \\) 是统计期内记录到的地闪总次数;

    - \\( A \\) 是监测区域面积(单位:km²);

    - \\( T \\) 是统计时间长度(单位:年)。

    此公式强调了准确测量和记录的重要性,确保数据的真实性和可靠性。

    2. 数据采集精度要求

    标准规定雷电定位系统的空间定位误差应不大于500米,时间分辨率不低于1微秒。这意味着系统需要具备高精度的空间和时间定位能力,以便能够精确捕捉雷击事件的发生位置及其具体时刻。

    3. 数据质量控制

    为了保证数据的质量,标准提出了多项措施:

    - 数据完整性:要求系统连续运行且无长时间断点。

    - 异常值处理:对于明显偏离正常范围的数据点,需经过分析确认后方可剔除或修正。

    - 校准机制:定期对设备进行校准,确保其始终处于最佳工作状态。

    这些措施有助于提高数据的可信度,从而为后续的应用提供坚实的基础。

    4. 应用领域指导

    标准还针对不同领域的具体应用场景给出了建议:

    - 电力行业:用于评估输电线路遭受雷击的风险等级,并据此采取相应的防护措施。

    - 建筑设计:作为建筑物防雷设计的重要参考依据之一。

    - 气象服务:可用于制作雷暴天气预报产品,提升预警服务水平。

    通过上述解读可以看出,《基于雷电定位系统的地闪密度应用要求》不仅明确了地闪密度的概念及其计算方式,还从数据采集、质量控制到实际应用等多个方面提供了详细的指导,这对于促进雷电防护技术的发展具有重要意义。