资源简介
摘要:本文件规定了公路隧道纵向排水盲管施工的技术要求、施工工艺、质量控制及验收标准。本文件适用于陕西省内新建、改建和扩建公路隧道工程中纵向排水盲管的施工与验收。
Title:Technical Specification for Construction of Longitudinal Drainage Blind Pipes in Highway Tunnels
中国标准分类号:P60
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
《DB61/T 1425-2021 公路隧道纵向排水盲管施工技术规程》是陕西省地方标准,规定了公路隧道纵向排水盲管施工的技术要求、施工工艺及质量检验等内容。以下是对该标准中部分重要条文的详细解读:
材料选择与性能要求
标准第4.1条规定,纵向排水盲管应选用高密度聚乙烯(HDPE)或改性聚丙烯(PP)材料制成。这些材料需具备良好的抗老化、耐腐蚀和抗压性能。具体来说,盲管的抗拉强度不得低于30MPa,断裂伸长率不低于350%,并且在-20℃至80℃的温度范围内保持稳定。
安装前准备
根据第5.1条的要求,在安装前应对隧道结构进行检查,确保洞壁平整无尖锐物。同时,应对盲管进行外观检查,确保无裂纹、气泡等缺陷。此外,还需准备好专用的固定夹具和密封胶带,以保证盲管安装后的稳固性和密封性。
施工工艺
标准第6.1条明确了盲管的铺设方法。盲管应沿隧道拱顶设置,每隔一定距离(通常为5米)设置一个固定点,使用专用夹具将其固定在洞壁上。盲管之间的连接采用热熔焊接技术,确保接口处无缝隙且牢固可靠。焊接完成后,需用密封胶带包裹接头部位,防止渗水。
质量检验
按照第7.1条的规定,施工完成后应对盲管进行全面的质量检测。主要包括外观检查、压力测试和通水试验。外观检查主要是观察盲管是否有破损或变形现象;压力测试是在特定压力下检查盲管是否能够承受而不破裂;通水试验则是验证盲管的排水功能是否正常。
注意事项
标准还特别强调了一些注意事项。例如,在施工过程中要避免盲管受到机械损伤,尤其是在搬运和安装时要小心操作。另外,施工现场应保持清洁干燥,避免积水影响盲管的粘结效果。