资源简介
摘要:本文件规定了干熄焦锅炉定期检验的术语和定义、基本要求、检验项目与方法、检验周期及判定规则。本文件适用于甘肃省范围内使用的干熄焦锅炉的定期检验工作。
Title:Regular Inspection Regulations for Dry Quenching Coke Boiler - DB62T 4395-2021
中国标准分类号:F17
国际标准分类号:27.020
封面预览
拓展解读
DB62/T 4395-2021《干熄焦锅炉定期检验规程》是甘肃省地方标准,规定了干熄焦锅炉定期检验的基本要求、内容和方法。以下对规程中的关键条款进行深度解读。
重点条款之一:适用范围
该规程适用于额定工作压力大于或等于3.8MPa的固定式发电用干熄焦锅炉的定期检验。这意味着对于低于此压力等级的锅炉不在此规程范围内,需参照其他相关标准执行。
重点条款之二:检验周期
规程明确指出,外部检验每年至少一次;内部检验每两年至少一次;水压试验每六年至少一次。这种周期性安排旨在确保设备始终处于安全可靠状态。
重点条款之三:检验内容
包括但不限于结构完整性检查、材质分析、焊接质量评估以及安全附件功能测试等内容。特别是对于高温高压环境下长期运行的部件,需要特别关注其耐久性和可靠性。
重点条款之四:缺陷处理
一旦发现裂纹、腐蚀等缺陷,应立即采取措施修复或更换受损部位,并重新进行必要的检测以确认修复效果。任何未解决的问题都不得允许继续投入使用。
重点条款之五:记录保存
所有检验过程及结果均需形成书面报告存档备查,至少保存七年以上。这不仅有助于后续维护工作的开展,也是应对可能发生的事故调查时的重要依据。
通过以上几个方面的深入解析可以看出,《干熄焦锅炉定期检验规程》为保障此类特种设备的安全稳定运行提供了科学合理的指导框架。在实际操作过程中,相关单位应当严格按照规程要求落实各项措施,确保生产安全。