资源简介
摘要:本文件规定了沥青路面复拌再生施工的术语和定义、基本规定、材料要求、施工工艺与质量控制、验收等内容。本文件适用于安徽省内采用沥青路面复拌再生技术进行道路维修、养护及改建工程。
Title:Technical Guideline for Re-mixing Regeneration Construction of Asphalt Pavement
中国标准分类号:U416.217
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB34/T 4028-2021《沥青路面复拌再生施工技术指南》是安徽省地方标准,为沥青路面复拌再生施工提供了系统的技术指导。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
再生剂的选择与使用
标准第5.2条规定,再生剂的选择应根据旧沥青的性质和再生混合料的设计要求确定。再生剂的选用需考虑其对旧沥青的恢复能力、与新沥青的相容性以及对环境的影响。在实际应用中,施工单位应通过试验确定最佳掺量,通常再生剂的掺量范围为3%-7%。这一步骤对于确保再生沥青混合料性能至关重要,因为不合适的再生剂可能会导致混合料的路用性能下降。
再生混合料配合比设计
第6.3条指出,再生混合料的配合比设计应包括冷再生和热再生两种方式。冷再生适用于基层或底基层的修复,而热再生则更适合于面层的修复。在设计过程中,需要综合考虑旧料的比例、新料的添加比例以及矿料级配等因素。设计时应遵循规范要求,确保再生混合料的各项指标满足设计标准,特别是稳定度、残留稳定度和动稳定度等关键性能指标。
施工过程控制
第7.4条强调了施工过程中的温度控制。热再生施工时,拌合温度一般控制在140℃-160℃之间,摊铺温度不低于130℃,碾压温度不低于110℃。冷再生施工则需注意拌合设备的工作效率和均匀性,确保再生剂与旧料充分混合。此外,施工过程中还应严格控制压实度,确保再生混合料达到设计要求的密实度。
质量检验与验收
标准第8.2条明确了质量检验的内容和方法。再生沥青混合料的质量检验主要包括原材料检验、混合料性能检验和施工质量检验三个方面。原材料检验主要检查旧料的清洁度和含水量,混合料性能检验则需检测混合料的马歇尔稳定度、流值、空隙率等指标。施工质量检验则侧重于现场压实度、平整度和厚度的检测。只有当所有检验项目均符合设计要求时,才能进行最终的工程验收。
以上内容涵盖了DB34/T 4028-2021标准中几个关键方面的解读,希望能为实际施工提供有价值的参考。在具体实施过程中,还需结合工程实际情况灵活调整,以确保工程质量。