摘要:本文件规定了公交场站工程中常见质量缺陷的防治措施、施工要求及验收标准。本文件适用于浙江省内新建、改建和扩建的公交场站工程质量缺陷的防治与管理。
Title:Specification for Prevention of Quality Defects in Bus Terminal Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB3301/T 0341—2021《公交场站工程质量缺陷防治规范》是一部专门针对公交场站工程制定的质量控制标准。该规范旨在预防和减少公交场站建设过程中可能出现的质量问题,提升工程的整体质量和安全性。
以下是一些重要条文的详细解读:
4.1.1 地基与基础工程
- 条文内容:地基处理应符合设计要求,确保承载力满足设计标准。
- 解读:这一条强调了地基处理的重要性。在施工前,必须根据地质勘察报告确定合适的地基处理方案,如换填、夯实或桩基等方法,并通过试验检测确保其承载力达到设计值。这一步骤直接关系到整个建筑物的安全性和稳定性。
5.2.3 钢结构工程
- 条文内容:钢结构焊接质量应达到一级焊缝标准,且焊缝表面不得有裂纹、气孔等缺陷。
- 解读:钢结构因其高强度重量比被广泛应用于现代建筑中,尤其是大跨度结构。本条规定了钢结构焊接的质量要求,即焊缝必须达到一级标准,这意味着焊缝内部不允许存在任何影响结构强度的缺陷。同时,焊缝表面也不允许出现裂纹、气孔等明显外观缺陷,以保证结构的整体性能。
6.3.1 给排水工程
- 条文内容:给水管道安装完成后需进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,持续时间不少于30分钟。
- 解读:此条明确了给水管道安装后的功能性测试要求。通过水压试验可以检验管道系统的密封性及承压能力,防止日后使用中发生漏水等问题。规定试验压力为工作压力的1.5倍是为了确保系统有足够的安全裕度,而持续时间则保证了测试结果的有效性。
7.2.2 电气工程
- 条文内容:配电箱内电器元件排列整齐,接线牢固可靠,接地装置齐全有效。
- 解读:配电箱作为电力分配的关键设备,在安装时必须严格按照规范执行。本条规定了配电箱内电器元件布置要有序,接线需紧固无松动,避免因接触不良引发故障。此外,接地装置是保障用电安全的重要措施之一,必须保证其完整性和有效性,防止漏电事故的发生。
8.1.1 环境保护
- 条文内容:施工现场应采取有效措施控制扬尘污染,减少对周边环境的影响。
- 解读:随着社会环保意识的增强,工程施工过程中的环境保护越来越受到重视。本条要求施工单位在施工期间采取必要的防尘措施,比如洒水降尘、覆盖裸露土方等,尽量降低施工活动带来的空气污染,保护周围生态环境不受破坏。
以上只是部分条文的具体解析,实际应用中还需结合具体项目情况全面理解和执行相关规定,以确保公交场站工程的质量和安全。