• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB33T 2366-2021 区域雷电灾害风险评估技术规范

优质文档本站推荐优质文档
    DB33T 2366-2021 区域雷电灾害风险评估技术规范
    关键词: 雷电灾害风险评估区域规划防护措施评估方法
    所属行业

    公共安全,电力,通信,建筑

    文档分类

    地方标准浙江

    文档信息

    pdf格式 / 1.57Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了区域雷电灾害风险评估的技术要求、评估程序、评估内容及报告编制。本文件适用于浙江省行政区域内各类开发区、产业园区、特色小镇及其他特定区域的雷电灾害风险评估工作。
    Title:Technical Specification for Regional Lightning Disaster Risk Assessment
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB33T 2366-2021 区域雷电灾害风险评估技术规范
  • 拓展解读

    DB33/T 2366-2021《区域雷电灾害风险评估技术规范》是浙江省地方标准,用于指导区域内雷电灾害风险评估工作。以下选取了几个重要条文进行详细解读。

    5.1 基础资料收集与分析:评估机构应收集评估区域内的地形地貌、土壤电阻率、气象数据等基础资料,并对这些资料进行综合分析。其中,地形地貌信息包括但不限于海拔高度、坡度、坡向等;土壤电阻率数据需覆盖评估区域主要土质类型;气象数据至少包括近10年的年平均雷暴日数、雷电流幅值分布等。

    7.2 雷电活动强度评估:依据区域历史雷电活动数据,采用雷暴日数法或雷电流幅值法确定雷电活动强度等级。当评估区域内多年平均雷暴日数小于25时,属于弱雷区;25至40之间为中雷区;大于等于40则为强雷区。若使用雷电流幅值法,则需统计不同幅值区间内雷电流出现的次数比例,进而划分雷电活动强度等级。

    8.3 雷击损害概率计算:结合建筑物防雷类别、接地装置形式等因素,利用公式P=1-e^(-λt)计算单次雷击损害概率。其中P表示损害概率,λ代表单位面积上的年平均雷击次数,t为时间间隔。此公式的应用有助于更准确地评估特定目标物遭受雷击损害的可能性大小。

    以上条文对于开展科学合理的区域雷电灾害风险评估具有重要意义,能够有效提高评估工作的针对性和准确性,为制定有效的防雷减灾措施提供可靠依据。