  • DB33T 2363.6-2021 市域(郊)铁路工程质量验收规范 第6部分:电力与牵引供电工程

    DB33T 2363.6-2021 市域(郊)铁路工程质量验收规范 第6部分:电力与牵引供电工程
    市域铁路工程质量验收规范电力工程牵引供电工程
    18 浏览2025-06-03 更新pdf4.87MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了市域(郊)铁路电力与牵引供电工程的施工质量要求、验收标准及检验方法。本文件适用于浙江省内市域(郊)铁路电力与牵引供电工程的质量验收。
    Title:Quality Acceptance Specification for Suburban (Peri-urban) Railway Engineering - Part 6: Electric Power and Traction Power Supply Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB33T 2363.6-2021 市域(郊)铁路工程质量验收规范 第6部分:电力与牵引供电工程
  • 拓展解读

    DB33/T 2363.6-2021《市域(郊)铁路工程质量验收规范 第6部分:电力与牵引供电工程》是浙江省针对市域(郊)铁路建设中电力及牵引供电系统制定的地方性技术标准。以下将对其中的重要条文进行详细解读。

    关于设备安装

    第6.2.1条:所有电力和牵引供电设备的安装必须符合设计文件要求,且应确保设备稳固、排列整齐。

    解读:这一条强调了设备安装的首要原则是严格按照设计图纸施工,同时保证设备的物理稳定性以及外观上的整齐性。这不仅关系到系统的运行安全,也影响后续维护工作的便利性。

    第6.2.5条:高压电缆敷设时,应避免穿越可能产生强烈振动或腐蚀性气体环境的区域,并采取必要的防护措施。

    解读:此条款旨在保护高压电缆免受外界不利因素的影响,延长其使用寿命。在实际操作中,施工方需根据现场具体情况选择合适的电缆路径,并实施有效的防护策略如套管保护等。

    关于调试与试运行

    第6.4.3条:在完成单机调试后,应按照系统联调计划逐步开展整体联动测试,直至达到设计要求为止。

    解读:单机调试只是基础工作,只有通过系统联调才能全面检验各子系统间的协调配合情况。该过程需要精心策划并严格执行,确保每一个环节都满足预期性能指标。

    第6.4.7条:首次带电试运行前,应对整个供电网络进行全面检查,并确认所有开关处于正确位置。

    解读:带电试运行是一个高风险阶段,任何疏忽都可能导致严重后果。因此,在此之前必须仔细核查供电网络的状态,特别是关键部位如断路器的位置设置,以防止误动作引发事故。

    关于质量控制

    第6.5.2条:施工单位应当建立健全的质量管理体系,定期组织内部审核,及时发现并纠正存在的问题。

    解读:建立完善的质量管理体系对于保障工程质量至关重要。企业应定期开展自我评估活动,主动查找薄弱环节,采取有效措施加以改进,从而不断提高管理水平和技术能力。

    以上仅是对部分内容的简要说明,具体实施过程中还需结合实际情况灵活运用相关规定。希望上述内容能够帮助相关从业者更好地理解和执行该标准的要求。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB33T 2363.3-2021 市域(郊)铁路工程质量验收规范 第3部分:隧道工程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1