• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB31T 204-2021 冷却塔及其系统经济运行

    DB31T 204-2021 冷却塔及其系统经济运行
    冷却塔经济运行节能水资源系统优化
    21 浏览2025-06-03 更新pdf0.65MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了冷却塔及其系统经济运行的基本要求、技术措施、监测与评价方法。本文件适用于工业和民用建筑中使用的冷却塔及其系统的经济运行管理。
    Title:Economic Operation of Cooling Towers and Their Systems
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:27.010

  • 封面预览

    DB31T 204-2021 冷却塔及其系统经济运行
  • 拓展解读

    DB31/T 204-2021《冷却塔及其系统经济运行要求》是上海市地方标准,旨在规范冷却塔及其系统的运行管理,提高能源利用效率。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    5.1 冷却塔选型与配置

    条文内容:冷却塔的选型应根据实际需要的冷却水量和进、出水温度确定,并留有一定的裕量。冷却塔的数量应满足系统负荷变化的要求,宜采用多台并联的方式。

    解读:这一条强调了冷却塔选型时要充分考虑实际需求,避免过大或过小。通过设置裕量可以应对突发情况,而多台并联则能够灵活调节,适应负荷的变化,确保系统的稳定性和经济性。

    5.2 冷却塔安装

    条文内容:冷却塔应安装在通风良好、远离热源的地方,且应便于维护和检修。冷却塔的进风口不应正对建筑物的门窗或其他开口处。

    解读:良好的通风条件有助于提高冷却效果,减少能耗。避免靠近热源是为了防止热量回流影响冷却效率。合理的位置布局不仅有利于设备的正常运作,还能保障周边环境不受干扰,同时方便日常维护工作。

    6.1 水质管理

    条文内容:冷却水系统应定期进行水质检测,保持适当的pH值和浊度。必要时采取化学处理措施控制微生物生长。

    解读:水质的好坏直接影响到冷却塔的工作效率和使用寿命。定期检测可以帮助及时发现并解决问题,维持适宜的pH值和浊度水平有助于防止腐蚀和结垢现象的发生。对于可能出现的微生物滋生问题,则需采取相应的化学手段加以抑制,从而延长设备寿命并降低运营成本。

    7.1 能耗监测

    条文内容:应配备必要的计量装置对冷却塔的电能消耗进行监测,并记录相关数据。

    解读:通过准确地测量和记录能耗数据,可以更好地评估冷却塔的实际运行状况,为优化运行策略提供依据。这不仅有助于节能降耗,还能帮助企业实现精细化管理,提高整体经济效益。

    以上只是该标准部分内容的简要介绍与深入解析,在实际应用过程中还需要结合具体情况全面贯彻执行相关规定,以达到最佳的经济运行效果。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB31T 595-2021 冷库单位产品能源消耗指标
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1