资源简介
摘要:本文件规定了饮用水输配水管网工程的规划、设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于广东省内新建、改建和扩建的饮用水输配水管网工程。
Title:Technical Specification for Drinking Water Quality Assurance - Part 1: Water Distribution Network Engineering
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:13.060.20 -
封面预览
-
拓展解读
《DB4601T 4.1—2021饮用水水质保障技术规范 第1部分:输配水管网工程》是海南省海口市为确保城市供水安全而制定的一项地方性技术规范。该标准对输配水管网的设计、施工、运行维护等方面提出了明确要求,旨在保障居民饮用水的卫生安全与水质稳定。以下将选取部分关键条款进行深入解读。
### 设计阶段
**5.1 管材选择**
标准规定了输配水管道应优先选用耐腐蚀性强、使用寿命长且符合国家相关标准的管材。例如,球墨铸铁管、不锈钢管或内衬防腐层的钢管被推荐用于主干管路,而PE管或PVC-U管则适用于支管及入户管。这一规定主要是基于防止因管道老化导致二次污染的风险,同时考虑到经济性和长期使用效益。
**5.3 管网布局**
对于管网布置,标准强调要尽量减少死水区的存在,并合理规划分支线路以保证水流畅通无阻。此外,在地势起伏较大的区域需特别注意设置足够的排气阀点位,避免气堵现象发生影响供水稳定性。
### 施工阶段
**6.2 连接方式**
明确规定了不同材质管道之间的连接方法必须严格遵循相应的产品说明书和技术规程执行。特别是对于焊接接口而言,要求所有焊缝均需经过射线检测合格后方可投入使用,以此来杜绝潜在的安全隐患。
**6.4 防护措施**
施工过程中应对已完成铺设但尚未通水的管道采取有效的临时保护措施,如覆盖土工布、设置警示标志等,防止人为破坏或外界污染物侵入造成水质问题。
### 运行维护阶段
**7.1 定期巡查**
要求供水单位建立完善的日常巡查制度,定期检查管道是否存在渗漏、变形等情况。一旦发现问题应及时维修处理,避免小故障演变成大事故进而威胁到整个系统的正常运转。
**7.3 清洗消毒**
每半年至少组织一次全面清洗消毒工作,包括但不限于冲洗过滤器、清除沉积物以及采用次氯酸钠溶液浸泡等方式杀灭附着于内壁上的微生物群落。这一步骤对于维持良好的供水品质至关重要。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03