  • 资源简介

    摘要:本文件规定了岩棉薄抹灰外墙外保温系统的术语和定义、基本规定、系统构造、材料、设计、施工及验收等内容。本文件适用于辽宁省新建、扩建和改建的民用建筑中采用岩棉薄抹灰外墙外保温工程的设计、施工及验收。
    Title:Technical Specification for Rock Wool Thin Plaster External Wall Insulation
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120.10

  • 封面预览

    DB21T 2206—2021 岩棉薄抹灰外墙外保温技术规程
  • 拓展解读

    DB21/T 2206—2021《岩棉薄抹灰外墙外保温技术规程》是辽宁省发布的关于岩棉薄抹灰外墙外保温系统的规范性文件。以下选取了部分关键条文进行深入解读:

    1. 适用范围:本规程适用于以岩棉板为保温材料的薄抹灰外墙外保温系统的设计、施工及验收。明确指出该规程不适用于严寒地区和寒冷地区的岩棉板外墙外保温工程。

    2. 术语和定义:规程对“岩棉板”、“粘结砂浆”等专业术语进行了清晰界定,确保在实际操作中各方理解一致。例如,“岩棉板”被定义为以玄武岩为主要原料制成的纤维状保温材料。

    3. 设计要求:

    - 热工性能:规定了岩棉板的导热系数应不大于0.040W/(m·K),确保良好的保温效果。

    - 耐火性能:要求岩棉板的燃烧性能达到A级,即不燃材料。

    - 抗风压能力:根据建筑物的高度不同,提出了相应的抗风压强度要求,防止因风荷载导致系统脱落。

    4. 施工要点:

    - 基层处理:强调施工前应对墙体表面进行清洁和平整处理,确保粘结牢固。

    - 粘贴工艺:推荐采用点框法或条粘法粘贴岩棉板,并且每平方米的有效粘结面积不应小于50%。

    - 接缝处理:相邻岩棉板之间应紧密拼接不留空隙,必要时使用专用填缝剂填补缝隙。

    5. 验收标准:竣工后需检查系统的完整性与功能性,包括但不限于外观质量、固定件数量以及保温层厚度是否符合设计要求。同时还要测试系统的防水透气性和耐候性。