    DB42T 1770-2021 建筑节能门窗工程技术标准
    建筑节能门窗工程技术标准节能设计施工验收
    13 浏览2025-06-03 更新pdf3.18MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑节能门窗工程的设计、选型、安装、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于湖北省内新建、改建和扩建的民用建筑中节能门窗的工程应用。
    Title:Technical Standard for Energy-saving Windows and Doors in Buildings
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB42T 1770-2021 建筑节能门窗工程技术标准
  • 拓展解读

    DB42/T 1770-2021《建筑节能门窗工程技术标准》是湖北省地方性技术规范,该标准对建筑节能门窗的设计、材料选用、施工安装和性能检测等方面进行了系统规定。以下将选取部分关键条文进行深度解读。

    一、术语定义

    标准明确了“建筑节能门窗”的概念,是指在满足建筑使用功能的基础上,通过采用特定的构造形式和材料,降低传热系数K值,提高气密性、水密性和抗风压性能的门窗产品。这一定义为后续条款提供了理论基础。

    二、设计要求

    第5.1.3条规定,门窗框与墙体之间的缝隙应采用弹性闭孔材料填充,外侧用密封胶封闭。此规定旨在防止冷桥效应,减少热量损失。同时要求窗框型材断面尺寸不得小于50mm×90mm,以保证足够的保温隔热效果。

    三、材料选择

    第6.2.1条指出,外窗玻璃宜选用Low-E镀膜中空玻璃,其可见光透射比不应低于40%,且露点温度需低于-40℃。这确保了良好的采光性能和防结露能力。此外,铝合金型材壁厚不得小于1.8mm,塑钢型材壁厚不得小于2.5mm,以满足强度要求。

    四、施工安装

    第7.3.2条强调,安装时必须采取措施防止热桥产生,比如使用金属连接件时需加设绝缘垫片。另外,固定片间距不应大于600mm,且距门窗角部距离不大于150mm,以增强整体稳定性。

    五、性能检测

    第8.1.1条要求每批次产品均需进行现场抽样检测,主要项目包括气密性、水密性、抗风压性能及传热系数等。其中气密性等级不低于6级,水密性等级不低于3级,抗风压性能不低于2500Pa,传热系数K值不超过1.5W/(m²·K)。

    以上内容仅是对该标准部分内容的简要说明,实际应用中还需结合具体工程情况全面考虑。正确理解和执行本标准有助于提升建筑节能水平,促进建筑行业可持续发展。