资源简介
摘要:本文件规定了直埋热力管道检验的基本要求、检验项目、检验方法及合格判定。本文件适用于新建、改建和扩建的直埋热力管道工程的检验与验收。
Title:Inspection Regulations for Direct Buried Thermal Pipes
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
DB34/T 1193-2021《直埋热力管道检验规程》是一部专门针对直埋热力管道的检验规范,适用于新建、改建及扩建工程中直埋敷设的供热管道。以下将从几个关键方面对规程的重要条文进行详细解读。
一、适用范围与基本要求
本标准规定了直埋热力管道在设计、施工、运行维护等阶段的质量控制和检验方法。特别强调了在施工前应具备完整的施工图纸和技术资料,并确保所有材料符合国家或行业标准。此外,还要求施工单位建立完善的质量管理体系,明确各级人员职责。
二、原材料检验
对于直埋热力管道使用的钢管、保温层材料以及防腐层材料都有严格的规定。例如,钢管表面不得有裂纹、折叠、分层等缺陷;保温层需具有良好的保温性能且密度均匀;防腐层则要求附着力强、耐腐蚀性好。这些材料进场时必须提供产品合格证和检测报告,并按照规定比例抽样检查。
三、焊接质量控制
焊接是直埋热力管道安装中的重要环节。规程指出,焊缝应采用射线探伤或超声波探伤方式进行无损检测,且合格级别不低于Ⅱ级。同时,对接头处的外观质量和尺寸偏差也有具体要求,如咬边深度不得超过0.5mm,焊缝宽度应超出坡口两侧各2mm左右。
四、回填土方施工
回填土方的质量直接影响到管道的安全性和使用寿命。规程建议使用砂土或细粒土作为回填材料,避免使用含有石块、砖瓦等硬质杂物的土壤。回填过程中要分层夯实,每层厚度不超过30cm,直至达到设计标高。此外,在穿越道路或其他特殊地段时还需采取加固措施以保证稳定性。
五、运行期间的定期检查
为了保障直埋热力管道长期稳定运行,规程还提出了定期巡查制度。主要内容包括但不限于:检查保温层是否完好无损;观察防腐层是否有开裂脱落现象;测量管道沿线温度变化情况;记录泄漏点位置并及时修复等。对于发现的问题应及时处理,必要时可邀请专业机构进行全面评估。
六、应急处置预案
考虑到可能出现的各种突发状况,规程特别强调了应急预案的重要性。这包括但不限于制定详细的抢修流程图、储备足够的备用件及工具设备、培训专门的技术人员等方面内容。一旦发生事故能够迅速响应最大限度减少损失。
总之,《直埋热力管道检验规程》为确保直埋热力管道工程质量提供了科学依据和技术指导。通过严格执行该标准可以有效提高工程建设水平延长设施使用寿命降低运营成本保障公共安全。