    DB64T 1775-2021 民用建筑二次供水技术规程
    二次供水民用建筑供水设施水质安全设计施工
    13 浏览2025-06-03 更新pdf3.17MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了民用建筑二次供水的技术要求、设计、施工、验收及运行管理等内容。本文件适用于宁夏回族自治区范围内新建、改建和扩建的民用建筑二次供水工程的设计、施工、验收及运行管理。
    Title:Technical Code for Secondary Water Supply in Civil Buildings
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:91.040

  • 封面预览

    DB64T 1775-2021 民用建筑二次供水技术规程
  • 拓展解读

    DB64/T 1775-2021《民用建筑二次供水技术规程》是宁夏回族自治区制定的地方性标准,旨在规范民用建筑二次供水系统的规划、设计、施工、验收及运行维护。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    设计阶段

    第5.1.3条:二次供水设施应独立设置,并与生活饮用水原水管道完全分开。这一规定是为了防止因设备故障或操作不当导致的生活饮用水污染风险。

    第5.2.1条:储水池(箱)的设计应考虑足够的有效容积,以满足日常用水需求,并且要设置溢流管和泄空管,确保安全运行。此外,储水池内部应采用耐腐蚀材料,并采取防渗漏措施。

    施工安装

    第6.1.4条:水泵机组的布置应便于安装、操作、维修保养以及通风散热。同时要求水泵基础必须稳固,减震装置符合相关要求,避免噪声对周边环境造成影响。

    第6.2.3条:阀门井内所有管道均需标明流向标识,便于后期检修。对于埋地敷设的给水管材,应选用符合国家标准且具有足够强度和良好密封性能的产品。

    验收与运行维护

    第7.1.5条:系统调试完成后,应对整个供水网络进行全面检查,包括但不限于压力测试、流量测定等项目,确保各项指标达到设计要求。只有当所有检测结果合格后方可交付使用。

    第8.1.2条:定期清洗消毒储水池(箱),频率不得低于每年一次。清洗过程中应彻底清除沉积物,并对水质进行化验,保证出水符合国家生活饮用水卫生标准。

    以上只是对部分关键条款进行了简要说明,实际应用时还需结合具体工程情况深入理解并严格执行相关规定,以保障居民饮水安全和供水系统的长期稳定运行。