  • DB11T 1883-2021 非透光幕墙保温工程技术规程

    DB11T 1883-2021 非透光幕墙保温工程技术规程
    非透光幕墙保温工程技术规程节能施工验收
    21 浏览2025-06-03 更新pdf2.9MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了非透光幕墙保温工程的设计、材料、施工及验收的技术要求。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的民用建筑中采用非透光幕墙保温工程的设计、施工及验收。
    Title:Technical Specification for Non-Transparent Curtain Wall Insulation Engineering
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB11T 1883-2021 非透光幕墙保温工程技术规程
  • 拓展解读

    《DB11/T 1883-2021非透光幕墙保温工程技术规程》是由北京市市场监督管理局批准发布的一项地方标准。该标准为非透光幕墙保温工程的设计、施工、验收和维护提供了技术依据,旨在提高建筑节能水平,促进绿色建筑发展。

    以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    4.1.2 非透光幕墙保温系统应根据建筑物使用功能、气候条件、结构形式等因素确定,并应满足节能设计要求。

    这一条强调了非透光幕墙保温系统的选择需要综合考虑多种因素。设计时不仅要考虑建筑的功能需求,还要结合当地的气候特点以及建筑本身的结构特性,确保保温系统的有效性和经济性。

    5.2.1 非透光幕墙保温材料的导热系数不应大于0.15W/(m·K),燃烧性能等级不应低于B1级。

    此条规定了非透光幕墙保温材料的基本性能指标。导热系数是衡量材料保温性能的重要参数,数值越小表示保温效果越好。同时,为了保障消防安全,保温材料的燃烧性能也有严格限制,不得低于B1级,即难燃材料。

    6.2.3 施工前应对基层墙体进行检查,确保其平整度符合要求,并清除表面污物、油渍等杂质。

    在施工准备阶段,对基层墙体的质量控制至关重要。平整度直接影响到后续保温层的施工质量,而清洁工作则可以保证保温材料与基层的良好粘结,避免因污染物导致的空鼓或脱落现象。

    7.1.1 非透光幕墙保温工程完成后应进行专项验收,验收内容包括但不限于保温材料质量证明文件、隐蔽工程记录、现场检测报告等。

    验收环节是保证工程质量的最后一道防线。通过全面细致地核查相关资料和技术文档,能够及时发现并解决问题,确保整个项目达到预期目标。

    9.1.2 维护保养周期建议每年至少一次,重点检查连接件是否松动、密封胶条是否有老化开裂等情况。

    定期维护对于延长非透光幕墙保温系统的使用寿命非常重要。及时发现并处理潜在问题,不仅可以维持良好的保温隔热效果,还能预防安全事故的发生。