    摘要:本文件规定了超高性能混凝土钢桥面铺装体系的设计、材料、施工及质量验收要求。本文件适用于采用超高性能混凝土进行钢桥面铺装的新建、改建和维修工程。
    Title:Technical Code for UHPC Steel Bridge Deck Pavement System
    中国标准分类号:P 62
    国际标准分类号:93.040

  • 封面预览

    DB42T 1746-2021 超高性能混凝土钢桥面铺装体系技术规程
  • 拓展解读

    《DB42/T 1746-2021超高性能混凝土钢桥面铺装体系技术规程》是湖北省地方标准,于2021年发布并实施。该标准对超高性能混凝土(UHPC)在钢桥面铺装中的应用提供了技术指导,以下选取其中的重要条文进行详细解读。

    一、材料要求

    1. UHPC的抗压强度应不低于150MPa,抗拉强度应不低于10MPa。这一要求确保了UHPC具有优异的力学性能,能够承受钢桥面的复杂受力环境。

    2. 骨料粒径不宜大于5mm,并且应采用连续级配。这有助于提高拌合物的均匀性,减少收缩开裂的风险。

    3. 水胶比不应大于0.2,胶凝材料用量不应少于900kg/m³。此规定旨在保证UHPC的密实度和耐久性。

    二、施工工艺

    1. 钢桥面板表面处理:必须采用抛丸或喷砂方式清洁,粗糙度应在50-70μm范围内。良好的界面粘结是保证铺装层与桥面板协同工作的关键。

    2. 浇筑前需铺设一层厚度为2-3mm的改性环氧树脂砂浆作为过渡层。这可以有效改善UHPC与钢桥面板之间的粘结性能。

    3. 分层浇筑时每层厚度不得超过80mm,且两次浇筑间隔时间不得超过4小时。这样可以防止因过厚导致的温度应力集中问题。

    三、质量控制

    1. 出厂检验项目包括抗压强度、抗折强度及抗渗等级等指标。这些参数直接反映了UHPC的基本物理力学性质。

    2. 现场抽检频率为每50m³取样一次,若不足50m³也应取样一次。通过定期检测可以及时发现并解决问题,保障工程质量。

    四、维护保养

    1. 使用初期应避免重载车辆通行,建议限速行驶不超过40km/h。初期养护对于延长使用寿命至关重要。

    2. 定期检查是否存在裂缝或其他损伤情况,一旦发现问题应及时修补。预防性维护可大幅降低后期维修成本。

    以上是对DB42/T 1746-2021中部分内容的重点解读,希望对相关从业者有所帮助。在实际操作过程中还需结合具体工程特点灵活运用相关规定。