摘要:本文件规定了现浇混凝土内置保温墙体的设计、材料、施工、质量验收及维护的技术要求。本文件适用于安徽省内采用现浇混凝土内置保温墙体的建筑工程。
Title:Technical Specification for In-situ Concrete Built-in Insulation Wall
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB34/T 3942-2021《现浇混凝土内置保温墙体技术规程》是一部关于现浇混凝土内置保温墙体设计、施工和验收的技术规范。该标准适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑中采用现浇混凝土内置保温体系的墙体工程。
以下是规程中的几个关键条文及其解读:
1. 术语定义:明确“现浇混凝土内置保温墙体”是指在混凝土模板内部设置保温材料,然后一次性浇筑混凝土形成复合墙体结构。这一定义为后续的设计和施工提供了统一的基础。
2. 材料要求:
- 保温材料:应选用具有良好耐久性、防火性能及稳定性的保温材料,如岩棉板或EPS板等。
- 混凝土:强度等级不应低于C25,并且需满足抗渗、抗冻的要求。
- 连接件:用于固定保温层的金属连接件必须具有足够的承载力和耐腐蚀性。
3. 构造要求:
- 保温层厚度应根据热工计算确定,并符合节能设计标准;
- 保温层两侧的混凝土保护层厚度不得小于规定值(通常为15mm),以确保保温效果并保护保温材料;
- 在抗震设防地区,还应对整体结构进行抗震验算。
4. 施工工艺:
- 模板安装时要保证模板间的密封性,防止漏浆;
- 浇筑前应对保温材料表面进行清洁处理,避免油污影响粘结力;
- 浇筑过程中注意控制振捣时间和力度,避免破坏保温层。
5. 质量检验:
- 每个批次的保温材料都应进行复检,包括导热系数、密度等指标;
- 墙体完成后需检查其外观质量、尺寸偏差以及保温系统的完整性;
- 对于隐蔽工程部分,在隐蔽之前必须由监理单位验收合格。
6. 安全措施:施工现场应采取有效的防护措施,比如设置警示标志、配备灭火器材等,确保作业人员的安全。
以上内容只是规程的一部分重点条文,实际操作时还需结合具体项目情况全面考虑。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用DB34/T 3942-2021标准。