资源简介
摘要:本文件规定了建筑施工中承插型盘扣式钢管支架的设计、材料、搭设与拆除、使用与管理以及验收的安全技术要求。本文件适用于房屋建筑工程和市政基础设施工程中承插型盘扣式钢管支架的施工及安全管理。
Title:Safety Technical Code for Construction of Plug-in Disc-type Steel Tube Scaffolding in Building Engineering
中国标准分类号:P47
国际标准分类号:91.060
封面预览
拓展解读
DB32/T 4073-2021《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》是江苏省地方标准,该标准对承插型盘扣式钢管支架的设计、施工、验收及使用维护等环节作出了详细规定。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
设计阶段
5.1.1 支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基条件等因素确定,并应满足承载力、刚度和稳定性要求。设计时应考虑风荷载、温度变化等因素的影响。
解读:在设计阶段,需要综合考虑多种因素来确保支架的安全性。承载力、刚度和稳定性是设计的核心指标,同时不能忽视外部环境如风荷载和温度变化可能带来的影响。这要求设计人员具备丰富的经验和专业知识,以应对各种复杂情况。
5.1.3 支架立杆间距不宜大于1.5米,横杆步距不宜大于2米。
解读:立杆间距和横杆步距直接影响支架的整体稳定性和承载能力。过大或过小都会带来安全隐患。通常情况下,立杆间距控制在1.5米以内可以保证足够的稳定性,而横杆步距不超过2米则有助于均匀分布荷载,避免局部受力过大。
施工阶段
6.1.2 支架搭设前应对基础进行平整处理,确保基础坚实、无积水。
解读:基础处理是施工中的关键步骤之一。如果基础不平或存在积水,会严重影响支架的稳定性,增加倒塌的风险。因此,在搭设之前必须仔细检查并妥善处理基础问题,确保其符合要求。
6.2.1 搭设过程中应设置扫地杆,第一道水平杆离地面高度不得超过200毫米。
解读:扫地杆能够有效增强支架底部的稳定性,防止因地面沉降等原因导致支架倾斜甚至坍塌。规定第一道水平杆的高度不超过200毫米是为了更好地固定支架,提高整体结构的牢固程度。
验收阶段
7.1.1 支架搭设完成后应进行全面检查,包括但不限于立杆垂直度、横杆水平度以及连接件紧固情况。
解读:全面检查是确保支架质量的重要手段。通过检查立杆垂直度、横杆水平度以及连接件紧固情况,可以及时发现并解决潜在的问题,从而保障后续使用的安全性。
使用与维护
8.1.1 支架投入使用后应定期进行检查维护,特别是对于长期使用的支架,每季度至少进行一次全面检查。
解读:即使在正常使用期间,也需定期对支架进行检查维护。长期使用的支架由于受到外界环境和内部应力的作用,可能会出现老化、松动等问题,因此定期检查显得尤为重要。每季度至少进行一次全面检查,有助于及时发现问题并采取相应措施加以解决。
以上内容是对DB32/T 4073-2021中部分内容的详细解读,旨在帮助相关人员更好地理解和执行该标准,从而保障建筑施工过程中的安全。