资源简介
摘要:本文件规定了小型液化天然气气化站的术语和定义、总则、选址与布局、工艺及设备、消防设施、电气仪表、安全要求、运行管理等技术要求。本文件适用于江苏省行政区域内设计规模小于等于10000Nm³/d的小型液化天然气气化站的设计、建设及运行管理。
Title:Technical Specification for Small-scale LNG Vaporization Stations
中国标准分类号:F17
国际标准分类号:75.160.99
封面预览
拓展解读
DB3204/T 1013-2020《小型液化天然气气化站技术规范》是一项针对小型液化天然气(LNG)气化站的技术标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 选址与布局:标准规定LNG气化站应选择在交通便利、地质条件稳定的区域,远离人口密集区和重要设施。站内设备布局需合理,确保有足够的安全间距,以防止事故扩散。
2. 储罐要求:储罐的设计、制造、安装及检验均需符合相关国家标准。储罐的容量应根据实际需求确定,并配备相应的安全附件如压力表、安全阀等。
3. 管道系统:LNG管道的设计应考虑低温工况下的材料性能,使用耐低温的不锈钢或其他适合的材料。管道连接处必须采取有效的绝热措施,防止冷量损失。
4. 消防与安全设施:气化站必须配备完善的消防系统,包括但不限于灭火器、喷淋装置等。同时,站内应设置可燃气体报警器,实时监测环境中的气体浓度。
5. 操作与维护:操作人员需经过专业培训并持证上岗。定期对设备进行检查和维护,确保其正常运行。对于发现的问题应及时处理,必要时停机检修。
6. 应急响应计划:制定详细的应急预案,明确各级人员职责,在发生紧急情况时能够迅速有效地应对。
以上是该标准中部分内容的重要解读,旨在帮助相关人员更好地理解和执行这一技术规范。通过严格遵守这些规定,可以有效提高LNG气化站的安全性和可靠性。