资源简介
摘要:本文件规定了住宅厨房、卫生间集中排气系统的术语和定义、基本规定、设计、施工、验收及维护管理的要求。本文件适用于湖北省行政区域内新建、改建和扩建的住宅建筑中厨房、卫生间集中排气系统的设计、施工、验收及维护管理。
Title:Technical Code for Centralized Exhaust System of Residential Kitchens and Bathrooms
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:91.060
封面预览
拓展解读
DB42/T 1046-2021《住宅厨房、卫生间集中排气系统技术规程》是湖北省地方标准,该标准对住宅厨房和卫生间的集中排气系统的设计、施工、验收及运行维护进行了规范。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
设计阶段
5.1.1 集中排气系统的排风量应根据厨房和卫生间的使用频率、面积大小等因素确定,且不应小于30m³/h·㎡。此规定确保了室内空气质量,防止有害气体积聚,保障居民健康。
5.1.3 排气管道内壁粗糙度应不大于0.5mm,并应采取防结露措施。这一要求旨在减少管道内部阻力,提高通风效率,同时避免因冷凝水产生的腐蚀问题延长设备使用寿命。
5.1.5 系统设计时需考虑噪声控制,风机选择应符合GB/T 1236的规定,且在正常使用条件下产生的噪声值不得超过45dB(A)。这不仅保护了居住环境的安静程度,还体现了以人为本的设计理念。
施工阶段
6.1.2 安装前应对所有材料进行检查验收,确保其符合设计要求及相关国家标准或行业标准。此举可以有效预防不合格产品进入施工现场,保证工程质量。
6.2.1 排气管道安装时必须保持垂直和平整,水平段长度不宜超过3米,转弯处采用大半径弧形弯头。这样做能够降低空气流动阻力,提高系统整体性能。
验收阶段
7.1.1 工程竣工后应进行全面检测,包括但不限于风速测试、噪声测量以及外观检查等项目。只有当各项指标均达到标准规定值时才能视为合格工程。
7.2.3 用户满意度调查也是验收过程中的一个重要环节,通过收集住户反馈信息来评估实际效果,为后续改进提供依据。
运行维护
8.1.1 每半年至少一次对整个系统进行清洁保养,清除积尘并检查各部件工作状态是否正常。定期维护有助于维持系统的长期稳定运行,延长使用寿命。
8.2.2 当发现异常情况如噪音增大、排风量下降等问题时应及时排查原因并采取相应措施解决。及时处理故障可以避免小问题演变成大麻烦,影响正常使用。
以上是对DB42/T 1046-2021中一些关键条款的具体说明,希望对你有所帮助!