资源简介
摘要:本文件规定了雷电防护装置维护管理的基本要求、维护内容、维护周期、维护记录以及安全管理。本文件适用于河南省内各类建筑物、设施和场所的雷电防护装置的维护与管理。
Title:Lightning Protection Device Maintenance and Management Specification
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB41/T 2159-2021《雷电防护装置维护管理规范》是河南省地方性标准,为雷电防护装置的维护管理工作提供了详细的指导。以下将选取部分关键条文进行深入解读。
在第4章“维护管理要求”中明确规定了定期检查和检测的重要性。其中4.1指出雷电防护装置应由持有相应资质的专业人员进行定期检查与维护,确保其正常运行。这强调了专业性和持续性的必要性,避免因非专业人士操作导致的安全隐患。
第5章“维护内容”详细列出了具体维护项目。例如5.1提到需要检查接闪器是否完整无损,5.2要求确认引下线连接牢固且无腐蚀现象。这些细致的规定有助于及时发现并解决潜在问题,提高系统的可靠性。
针对特殊情况下的维护需求,在第6章特别强调了新建、改建、扩建工程以及遭受雷击后的特殊维护措施。如6.3规定对于受到雷击影响的设备或设施,必须立即进行全面检查,并根据实际情况采取修复或更换等处理方式。这种针对性强的要求能够有效防止二次灾害的发生。
此外,标准还注重资料档案管理,见第7章。要求建立完整的维护记录档案,包括每次检查的时间、地点、发现的问题及处理结果等内容。这样做不仅便于追溯历史情况,也为后续改进提供了宝贵的数据支持。
总之,《雷电防护装置维护管理规范》通过一系列科学合理的条款设置,从制度层面保障了雷电防护工作的有效性,值得相关单位认真学习并严格执行。