摘要:本文件规定了干硬性水泥混凝土预制砌块抗压强度试验的术语和定义、试验设备、试件制备、试验步骤及结果计算与精度要求。本文件适用于干硬性水泥混凝土预制砌块的抗压强度测定。
Title:Test Specification for Compressive Strength of Dry Hard Cement Concrete Prefabricated Blocks
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.100.30
封面预览
拓展解读
DB33/T 2341-2021《干硬性水泥混凝土预制砌块抗压强度试验规程》是一项专门针对干硬性水泥混凝土预制砌块抗压强度测试的浙江省地方标准。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:
适用范围
本标准适用于干硬性水泥混凝土预制砌块的抗压强度试验,规定了试验的基本要求、设备选用、试样制备及操作步骤等内容。
术语和定义
- 干硬性水泥混凝土:指拌合物坍落度小于10mm的水泥混凝土。
- 预制砌块:通过模具成型并经过养护的水泥混凝土制品。
设备与材料
试验所需的主要设备包括压力试验机、量具等,并需满足相关精度要求。所使用的试模应符合GB/T 50081的规定。
试样制备
试样的尺寸应根据设计要求确定,通常为边长100mm或200mm的立方体。试样应在规定的温度和湿度条件下进行养护,养护龄期一般为28天。
抗压强度试验
1. 将试样放置于压力试验机的承压板上,确保受力均匀。
2. 开始加载直至试样破坏,记录最大荷载值。
3. 计算抗压强度,公式如下:
\\[
f_c = \\frac{F}{A}
\\]
其中 \\(f_c\\) 为抗压强度,单位为MPa;\\(F\\) 为破坏荷载,单位为N;\\(A\\) 为试样承压面积,单位为\\(m^2\\)。
结果处理
试验结果应取6个试件测值的算术平均值作为代表值。当最大值或最小值与中间值的差值超过中间值的15%时,应剔除最大值和最小值后重新计算平均值。
注意事项
- 在整个试验过程中,应注意安全操作,避免人员受伤。
- 试验环境温度应控制在20±5℃范围内。
- 所有仪器设备定期校准以保证测量准确性。